在高压电气装置规程中对电能计量的规定有哪些,分为高压电气装置规程中电能计量装置的设置规定,在高压电气装置中电能计量装置的配置规定二个方面的内容。

一、高压电气装置规程中电能计量装置的设置规定

(1)资产责任分界点在供电方变电站时,除在资产分界处装设电能计量装置外,还应在用户变电所装设电能计量装置。

(2)电能计量装置宜装在进线断路器前。

(3)Ⅰ类电能计量装置宜采用主、副表计量方式,副表的规格、准确度等级应与主表相同。对于110kv及以上中性点接地系统与中心点经消孤线圈接地系统的电能计量装置,配置电子式三相四线电能表。

二、在高压电气装置中电能计量装置的配置规定

(1)应配置符合国家标准的专用电脑计量柜或专用计量(电能表)屏。

① 采用移开式结构的专用电能计量柜,应符合下列规定。

a 电流、电压互感器和电能表,均装设在手车上。

b 电流、电压互感器固定式安装,电压互感器熔断器装设在手车上,电能表装设在仪表室。

c 移开式(抽出式)成套配电装置也可以采用固定式电能计量柜。

②应采用计量专用互感器,二次回路不得接入与电能计量无关的设备。

a 电压互感器应采用电磁式。准确度等级为:Ⅰ类电能计量装置0.1/0.2级;其他为0.2级。额定二次绕组容量不大于30VA.

b 电流互感器不宜采用套管式。准确度等级为0.2S级;额定二次绕组容量;户内式不大于10VA;户外式不大于25VA(当距离大于200m时可选择不大于40VA规格)。

c 电流互感器的变比,根据容量和规程进行配置。

d 户内式互感器,应采用干式全密封互感器,并装设在统一的计量柜内。

(2)互感器二次回路的连接导线应采用铜质分色(黄、绿、红、黑色线,接地线为黄与绿双色线)单芯绝缘线。其截面积不小于4m㎡。电流互感器二次与电能表之间的连接应采用分相独立回路的接线方式。由互感器接线端子直接接至计量柜内的联合接线盒,中间不得有任何辅助接点。

(3)100KV及以上计量用电压互感器二次出现侧宜具有可铅封的独立接地端子箱或端子盒,不应装设隔离开关辅助接点,但可装设快速开关(或熔断器),二次导线通过接地端子箱后直接接至电能计量柜内联合接线盒。

(4)经电流互感器接入的低压三相四线多功能电能表,其电压引线应单独接入,不得与电流线共用,电压引线的另一端应接在电流互感器的一次电源侧母线上,电压引线与电流互感器一次电源应同时切合。

(5)电能计量柜、总开关柜应装设供预付费电能表跳闸回路用的四档端子排。

(6)多回路供电的电力用户应分别安装电能计量装置。

(7)居住用户的计量装置的配置,应符合DGJ/J11—2005的相关规定。

相关文章
  • 高压开关柜故障原因与在线监测方法

    高压开关柜故障原因与在线监测方法

    有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。

    时间:2022-09-17 11:38:33

  • 高压配电柜二次接线的类型与线头代码

    高压配电柜二次接线的类型与线头代码

    有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。

    时间:2022-09-16 07:12:57

  • 高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

    高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

    高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。

    时间:2022-09-15 12:33:31

  • 35kv高压开关柜的组成部分图解

    35kv高压开关柜的组成部分图解

    35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。

    时间:2022-09-15 05:53:31

  • 高压开关柜停送电的操作问题

    高压开关柜停送电的操作问题

    高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。

    时间:2022-09-15 05:52:24

  • 高压配电室安全操作规定十二条

    高压配电室安全操作规定十二条

    对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。

    时间:2022-09-13 12:50:21

  • 高压出线柜是什么,高压出线柜的作用

    高压出线柜是什么,高压出线柜的作用

    有关高压出线柜的作用,高压出线柜用来分配和输送电能,一般带变压器或是高压用电设备(电动机)及高压补偿设备,高压电接入进线柜,再到出线柜。

    时间:2022-09-13 09:55:04

  • 500kv高压线安全距离是多少

    500kv高压线安全距离是多少

    500kv高压线安全距离是多少,500kV输电线路导线与建筑物之间的垂直距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于9.0m,在最大计算风偏情况下,边导线与见租住屋之间的最小距离不得小于8.5m。

    时间:2022-07-26 09:41:13

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有