变配电室设备巡查规定(图文)
来源:电工天下时间:2017-08-02 07:12:41 作者:老电工手机版>>
【变配电室设备巡查与操作规定】
设备巡视检查是为了掌握设备的运行状况,及时发现设备隐患,监视设备运行动态,确保设备安全运行的重要工作,电气工作人员必须严格执行。

变配电室设备巡查与操作规定:
1、各配电室设备电工每班巡查不少于两次,并认真做好电压、电流、功率及其他运行参数的记录。
2、巡视检查只允许在遮拦外进行,与高低压带电导体按规范保持安全距离。变压器只允许在低压侧抄录油温,观察油枕油面和其他检查。严禁走向高压侧。对高压配电柜,严禁打开柜门,进行各种违章作业。
3、巡视用目视、耳听、鼻嗅、并作好记录。应对所有的高低压开关、刀闸、互感器、变压器,支柱绝缘子,母线汇流排,电缆,电缆头,熔断器。各种计量和指示表计等进行仔细巡视,认真分析异常现象,及时向上级主管反映。
4、严格执行电业安全工作规程,各配电室的安全用具(高压试电笔、携带型接地线、绝缘器具)及消防器材应处于完好状态。并置以供随时使用。
5、配电室的停电拉闸操作必须严格按照开关、负荷侧刀闸、母线则刀闸顺序依次操作;送电合闸顺序与此相反。严禁带负荷拉刀闸。
6、10KV操作时必须一人操作一人监护,严禁单人操作。操作中发生疑问时,不准擅自更改操作内容,必须向主管人员报告,弄清楚后再进行操作。
7、用绝缘棒拉合刀闸应带绝缘手套,雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴。雷电时,禁止进行倒闸操作。
8、在电容器组上工作时,应将电容器逐个多次放电并接地后,方可进行工作。
9、若遇电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。对电气设备应使用干式灭火器,二氧化碳灭火器或四氯化碳灭火器等灭火。不得使用泡沫灭火器灭火。对注油设备应使用泡沫灭火器或干燥的沙子等灭火。
10、任何工作人员发现有违反以上条文的,并足以危及人身和设备安全者,应立即给予制止。
相关文章高压配电室安全操作规定十二条

对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
配电室零线与地线为什么相通

小区的供电系统绝大多数是TN-C-S系统,俗称前三相四线制后三相五线制,变压器处的工作零线到用户之后,与建筑物的接地装置良好连接,引出两根线,一根作为工作零线,一根作为保护零线,这两根线是必须相通的。
时间:2022-07-27 06:14:55
配电室倒闸接地线怎么接

有关配电室倒闸接地线的挂接方法,掌握好切换操作的步骤,准备必要的安全工具,检查并确保其完好,多关注切换操作注意事项,高压开关联锁装置必须定期检查,确保联锁可靠,下面具体来了解下。
时间:2022-06-11 06:55:45
某公司低压配电房安全操作管理规定

此规定制度适用于公司低压配电房运行和管理,设备部负责对公司配电房的安全的管理以及警示标识,配电房必须由专业电工人员负责操作与管理,责任电工必须熟悉安全操作规程。
时间:2020-05-21 16:31:05
建筑物配电线路的距离规定,导线与地面的最小距离

有关建筑物配电线路的距离规定,配电线路对地距离,导线与地面的最小距离是多少,配电线路不应跨越屋顶和易燃材料做成的建筑物,也不宜跨越耐火屋顶的建筑物。
时间:2020-04-30 10:54:20
硬母线的弯曲方式及要求_硬母线涂漆颜色的规定

硬母线的分类,有三相交流母线、直流母线等,介绍了硬母线的弯曲方式与要求,硬母线弯曲方式分为平弯、立弯和扭弯等,硬母线的弯曲,一般是在专用的弯模上冷弯。
时间:2020-01-08 16:43:32
农村低压电力对配电室的具体要求

农村低压电力对配电室的具体要求,配电变压器低压侧的配电箱,箱沟各电器件之间及它们对外壳的距离,需要满足电气间隙和爬电距离的要求,配电室内应留有维护通道等。
时间:2019-12-29 08:11:04
高压配电室的安全管理规定(图文)

如何确保配电室的安全运行,需要高压配电室的工作人员,严格遵守配电室安全规定,对值班人员有值班要求,对设备巡视也有相关规定,遇到故障时及时报告与快速处理,这都是配电室的安全规定的内容。
时间:2018-02-05 14:23:59
- 上一篇:配电房值班制度10条(图文)
- 下一篇:配电房倒闸操作的12个问题(图文)





