附三:防误闭锁装置紧急解锁的规定
防误闭锁装置在电气设备正常操作时,不允许解锁。如果确实由于防误闭锁装置发生故障而影响电气设备的正常操作时,必须值长或发电运行部电气专专工的同意,方可使用万能钥匙解锁操作。防误闭锁装置解锁后,运行人员应尽快联系检修人员排除故障,恢复防误闭锁装置的正常运行。
1、万能钥匙的管理规定:
1.1、万能钥匙必须存放在专用的钥匙盒内,位置明显;
1.2、万能钥匙的管理由值长负责,值长不在时,由集控主值负责管理;
1.3、万能钥匙盒上必须贴有一次性封条,正常检查时,必须保证封条的完性;
1.4、万能钥匙使用后,必须对万能钥匙盒上的封条进行更换,重新贴上新的一次性封条;
1.5、万能钥匙的使用,必须经公司主管领导批准的同意,方可使用万能钥匙解锁操作;
1.6、事故情况下,为了缩短事故处理时间,可经值长同意后,解锁操作;
1.7、集控室应设有《万能钥匙使用登记本》,登记本上应反映出:开始使用时间、申请人、操作任务、使用原因、钥匙交回时间、批准人等内容,以作备查;
1.8、关于万能钥匙的使用情况必须在《值长运行日志》中进行记录。
1.9、任何情况下,使万能钥匙,应该由当值值班人员亲自操作,严禁将万能钥匙借给检修人员或管理干部;
1.10、使用万能钥匙时,批准人必须在现场,进行监护,防止电气误操作的发生。
2、防误闭锁装置在发生下列情况之一时,可以解锁操作:
2.1、系统发生事故时,为了缩短事故处理时间;
2.2、在设备检修过程中,需要对设备进行“分、合”试验时;
2.3、微机防误闭锁装置的采码条损坏,不能正确采码时;
2.4、经确证为防误闭锁装置故障,不能进行正确倒闸操作时;
2.5、带电测试工作需要打开设备网门以及固定遮拦,对电气设备进行专业检测、试验时。
附四:防误闭锁装置运行、检修维护制度
电气“防误”闭锁装置是防止电气误操作的主要措施之一,为保证我厂 “防误”闭锁装置可靠运行,对其检查、维护工作做如下规定。
1、运行面日常维护工作:
1.1、运行值班人员对防误闭锁装置,应和对待电气主设备一样每天进行接班检查和巡回检查。
1.2、检查内容包括:计算机、控制器、电脑钥匙、充电器、断路器的闭锁继电器、刀闸防误编码锁、防尘罩等防误装置完好无损,不应有丢失或损坏的情况;
1.2、应检查网络监控一次系统和实际运行方式一致,发现不一致的情况,及时查明原因,更改为正确的运行方式;
1.3、对万能钥匙的使用情况应进行详细检查,如果万能钥匙盒上的一次性封条不完整,必须查明原因并进行汇报;
1.4、对发现防闭锁装置的缺陷,应及时登记,并联系、督促设备检修部门工作人员尽快处理。
1.5、积极配合设备检修部工作人员的定期工作或对防误闭锁装置的检查。
2、运行面定期维护工作:
2.1、每周,运行值班人员应对防误闭锁装置进行专项巡检,将检查的情况、发现的问题登记在《运行日志》中。
2.2、发电运行部电气专业负责人应对定期工作进行抽查。
3 日常维护工作:
3.1、副值每天检查设备缺陷,防误闭锁装置的缺陷必须当天尽快消除,不得延误当天正常操作。
3.2、遇装置发现较大问题暂时无法处理时,应尽快拿出处理方案,向发电运行部电气专工进行汇报,批准后尽快处理,使设备投入正常运行。
3.3、微机防误闭锁装置每周的巡回检查,必须检查升压站的所有编码锁外罩(防尘、防雨罩)是否齐全,有无破损等,发现问题及时消除。
3.4、220KV、110KV、10KV机械防误闭锁装置至少每月应检查一次。