3.4 防误装置必须具备以下“五防”功能:
①防止误分、误合断路器(开关)、隔离开关(刀闸);
②防止带负荷拉、合隔离开关(刀闸);
③防止带电挂(合)接地线(接地刀);
④防止带接地线(接地刀)合断路器(开关)、隔离开关(刀闸);
⑤防止误入带电间隔。
3.5 防误装置应结构简单、可靠、操作维护方便,不增加正常操作和事故处理的复杂性;不影响一次设备的主要技术性能(如分合闸时间、速度等)和二次回路(继电保护、控制回路)的可靠性;防误装置的工作电源必须与二次回路的电源分开。
3.6 防误装置应做到防水、防尘、防异物、防锈、不卡涩,户外防误装置应有防水、防潮、防霉的措施。
3.7 防误装置故障时,必须有可靠的解锁办法,禁止用非专业工具解锁。
3.8 微机防误闭锁装置应具备培训功能,事故处理解锁状态防误功能,操作票及操作项目备查功能。
3.9 微机防误闭锁装置应与综合自动化接口,接收和发送开关信号,实现实时对位。
3.10 微机闭锁装置应实现线路接地刀与线路带电时的闭锁,若无法实现的可单独采用接触或非接触式的带电电磁闭锁装置。
4 运行维护
4.1 运行值班员对防误闭锁装置要做到懂原理、会操作、能维护,并能正确使用防误闭锁装置。
4.2 各部门应根据自己管辖范围的防误装置情况,严格按公司制定的防误装置管理办法执行。
4.3 对防误装置的管理办法中运行部分,应纳入电气设备的运行规程中。
4.4 防误装置的管理办法应包括如下内容:
①防误装置的工作责任制,包括技术管理责任、维护检修责任、运行操作、巡回检查责任分工等(详见附一);
②防误装置退出运行的规定(详见附二);
③防误闭锁装置紧急解锁的规定(详见附三)
4 防误装置的校验、检查、维护的内容和周期(详见附四)。
4.5 电气新分人员的上岗考试和运行人员、维护检修人员的定期考试应有防误闭锁装置的使用、操作等有关内容。
4.6防误装置的解锁工具(万能钥匙)的使用应按附三《防误闭锁装置紧急解锁规定》中有关条款执行。
4.7运行操作中发现防误装置异常,需退出运行时,应按附二《防误闭锁装置退出运行的规定》中有关条款执行。
4.8使用防误装置不得违反《电业安全工作规程》有关倒闸操作规定,并严格执行“两票三制”。
4.9防误装置的缺陷管理应与相应的设备管理缺陷相同。防误装置应列入运行规程有巡检项目。防误装置出现故障要及时消缺,不得长期退出运行。防误装置存在缺陷,其相应设备不能评为一类设备。
4.10使用微机闭锁装置打印操作票应满足以下原则:
①实际电气设备的运行方式与网络监控系统中微机五防开票系统主接线完全一致;
②值班员经考试合格且允许使用;
③对操作票逐级审核、并履行签字手续后方可使用,打印操作票中的操作人、监护人、值班负责人与手写操作票中的操作人、监护人、值班负责人负有同等责任。
④、实行微机打印操作票后,发电运行部不应减少操作票的培训工作,并要有定期培训制度和培训记录。