关于低压配电室接地线的检测周期是多少,对接地装置定期进行检查和试验,多久进行一次呢,变(配)电所的接地装置一般每年检查一次,接地装置的接地电阻一般1~3年测量一次即可。
一、低压配电室接地线的检测周期
接地装置运行中,接地线和接地体会因外力破坏或腐蚀而损伤或断裂,接地电阻也会随土壤变化而发生变化。
因此,必须对接地装置定期进行检查和试验。
图1,配电室接地线
1、变(配)电所的接地装置一般每年检查一次;
2、根据车间或建筑物的具体情况,对接地线的运行情况一般每年检查1~2次;
3、各种防雷装置的接地装置每年在雷雨季前检查一次。
4、对有腐蚀性土壤的接地装置,应根据运行情况一般每3~5年对地面下接地体检查一次;
5、手持式、移动式电气设备的接地线应在每次使用前进行检查;
6、接地装置的接地电阻一般1~3年测量一次。
二、低压开关柜如何检测接地?
进线柜变压器副边需要增加接地检测,具体检测接地方法如下:
1,分开变压器高低压开关。
2,分开变压器中性点接地。
3,采用接地电阻摇表摇测接地电阻。
4,采用绝缘电阻摇表,摇测变压器副边绕组对地绝缘电阻。