对变电站的一次接线的基本要求
一次接线应满足运行的可靠性、灵活性(调度、检修、扩建)、操作的简便性和建设的经济性。
变电站电气主接线的要求
电气主接线主要是指在发电厂、变电所、电力系统中,为满足预定的功率传送和运行等要求而设计的、表明高压电气设备之间相互连接关系的传送电能的电路。
变电所的主接线具体的又可分为:一次接线、二次母线和配出线三个部分。
电气主接线的基本要求
电气主接线指的是发电厂、变电站中产生、传输、分配电能的电路,也称为一次接线。
电气主接线图,就是用规定的图形与文字符号将发电机、变压器、母线、开关电器、输电线路等有关电气设备,按电能流程顺序连接而成的电路图。
电气主接线图一般画成单线图(即用单相接线表示三相系统),但对三相接线不完全相同的局部画面(如各相中电流互感器的配备情况不同)则画成三线图。在电气主接线全图中,除了上述主要电气设备外,还应将互感器、避雷器、中性点设备等也表示出来,并注明各个设备的型号与规格。图5-1所示为某110/10kV降压变电站的电气主接线图。
电气主接线的基本要求,概括地说应包括:可靠性、灵活性、经济性。
1.可靠性
发、供电的安全可靠,是电力产生和分配的第一要求,所以电气主接线首先给予满足。但是,电气主接线的可靠性不是绝对的。
衡量主接线的可靠性应从以下几个方面考虑:
(1)断路器检修时是否影响供电。
(2)设备和线路故障或检修时,停电线路数目的多少和停电时间的长短,以及能否保证对主要用户的供电。
(3)有没有使发电厂和变电站全部停止工作的可能等。
2.灵活性
主接线不仅在正常情况下,能根据调度的要求灵活地改变运行方式,而且能在各种故障和设备检修时,能尽快退出设备、切除故障,停电时间最短、影响范围最小,并且保证人员安全。操作力求简单方便,主接线应简单清晰、操作方便。复杂的接线不利于操作,还往往造成误操作而发生事故;但接线过于简单,又给运行带来不便,或造成不必要的停电。
3.经济性
在保证安全可靠、操作灵活方便的基础上,主接线应节省基建投资和减少年运行费用。除满足以上技术经济条件的要求外,还应有发展和扩建的可能,以适应电力工业的不断发展。
变电站气主接线选择的基本原则
1)具有供电的可靠性。断路器检修时能否不停电;线路、断路器或母线发生故障,母线检修时停运的线路回数和停电时间的长短,以及能否保证对重要用户的供电;是否存在变电站全站停电的可能性。
2)具有一定的灵活性。调度灵活、操作简便、检修安全、扩建方便。
3)经济性。投资省、占地面积小、电能损耗少。
4)具有发展和扩建的可能性。选择主接线时,不仅要考虑最终接线的实现,还应兼顾到分期过渡的可能和施工方便。