变电站母线的三大故障类型

作者:老电工2017年08月08日 10:38

变电站母线的常见故障有哪些?

变电站母线的三种故障类型,一是母线电阻增大导致的发热或接头烧红,一是母线对地的绝缘电阻降低,三是母线发生弯曲、折断或烧伤,都是常见的变电站母线的故障问题。

推荐:变电站母线故障处理方案:https://wenku.baidu.com/view/845de8d6dd3383c4bb4cd2b2.html

一、变电站母线的常见故障:

1、接头因接触不良,电阻增大,造成发热,严重时会使接头烧红。

2、支持绝缘子绝缘不良,使母线对地的绝缘电阻降低。

3、母线发生弯曲、折断或烧伤。

当大的故障电流通过母线时,在电动力和弧光的作用下会使母线发生弯曲、折断或烧伤。

二、母线故障处理规定

母线是指在变电所中各级电压配电装置的连接,以及变压器等电气设备和相应配电装置的连接,大都采用矩形或圆形截面的裸导线或绞线,这统称为母线。

母线的作用是汇集、分配和传送电能。平时母线发生故障,一般迹象表现为:母线保护动作(如母差等)、开关跳闸及有故障引起的声、光、信号等。

当母线故障停电后,现场值班人员应立即对停电的母线进行外部检查,并把检查的结果迅速报告值班调度员,值班调度员按下述原则处理:

1、不允许对故障母线不经检查即行强送电,以防事故扩大。

2、找到故障点并能迅速隔离的,在隔离故障点后应迅速对停电母线恢复送电,有条件时应考虑用外来电源对停电母线送电,联路线要防止非同期合闸。

3、找到故障点但不能迅速隔离的,若系双母线中的一组母线故障时,应迅速对故障母线上的各元件检查,确认无故障后,冷倒至运行母线并恢复送电,联路线要防止非同期合闸。

4、经过检查找不到故障点时,应用外来电源对故障母线进行试送电。

发电厂母线故障如电源允许,可对母线进行零起升压,一般不允许发电厂用本厂电源对故障母线试送电。

5、双母线中的一组母线故障,用发电机对故障母线进行零起升压时,或用外来电源对故障母线试送电时,或用外来电源对已隔离故障点的母线先受电时,均需注意母差保护的运行方式,必要时应停用母差保护。

6、3/2接线的母线发生故障,经检查找不到故障点或找到故障点并已隔离的,可以用本站电源试送电。试送开关必须完好,并有完备的继电保护,母差保护应有足够的灵敏度。