有关高压开关柜存在的问题_高低压开关柜配电柜常见故障高压开关柜存在的问题有哪些?随着我国科技和经济的飞速发展,以及社会用电量不断持续增加,我们对供电的质量、连续性和可
随着城市配电网络的发展,环网供电的方式越来越多被利用在城市配电网络中,因此环网高压开关柜作为环网供电的主要设备,越来越被供电部门的广泛使用。特别是10kv户外共箱式环网站,金绝缘、全密封结构,能适应户外任何的恶劣环境,体积小、结构轻、结构紧密,方便安装,操作简便,运行稳定、免维护,既可以满足减少城市占地面积,又满足降低整体造价的经济要求,受到供电部门的普遍欢迎。
可是,我们现在使用的环网高压开关柜在使用中还存在一些问题,山西开关柜厂家锦泰结合实际,罗列了6条环网高压开关柜存在的一些问题,希望在今后的发展中能在技术层面去解决掉这些问题。
1、电缆终端的制作,由于插拔式肘型电缆终端头的安装制作工艺比较复杂,施工人员对预制式电缆附件的施工工艺不熟悉,T型连接头的施工质量不过关,安装制作不当,容易发生施工质量问题,从而发生设备故障。
2、环网柜与电缆终端的连接,如两者之间的导体连接处接触不良,连接处会发热,造成插拔肘型电缆终端头损坏,同时也会致使环网柜的套管受损,极易留下隐患,直至发生事故。
3、环网柜进出线路侧安装有接地开关,由于开关封闭,无法对线路验电,容易引发带电合接地开关误操作事故发生,造成设备损坏,供电中断。
4、多条电缆连接在—个环网柜(或间隔)内,运行维护不方便,同时在进行环网柜和电缆施工时比较困难,在共箱式环网柜内进行故障处理时,电缆之间相互交叉,为了保证人身安全,需要对整个共箱式环网柜全部停电,而在对电缆进行处理时,又要采用对电缆施以搬、拉、撬等大动作加以调整,极可能致使套管受损、接触不良等后果。
5、环网柜与电缆沟之间的封堵不严密,电缆沟的潮湿空气容易进入环网柜,进一步水分凝结,造成操作机构生锈,操作时卡死,同时由于潮湿的空气进入环网柜,柜体容易腐蚀生锈,降低环网柜的使用寿命。
6、电缆故障查找困难,随着经济的不断发展,对环境因素的考虑,像蜘蛛网式的架空线路已盔越来越阻碍着现代城市的发展,城市建设要求使用高压电缆并埋地敷设,电能通过地下电缆传输,配电设备与周围环境协调一致,但是也暴露出查找短路故障和接地点困难的问题。
如果可以解决以上环网高压开关柜存在的这些问题,将可以在提高供电可靠性上能更上一层楼,为加快整个社会经济建设发展提供有力保障。
浅谈高低压开关柜配电柜常见故障
高低压开关柜配电柜如果使用时间过长会出现很多的故障,那么对于这些常见故障我们应该采取怎样的措施?
一,断路器不能合闸
1.合闸按钮接触不良,解决方法是更好一个新的合闸按钮。
2.控制回路的熔芯烧坏,解决办法是首先看一下控制回路是否正常无短路现象,如果没有问题及时更好一个新的熔芯。
3.断路器未储能,解决方法是检查电动机控制电源电压并且保证电源电压大于或等于85%
4.合闸电磁铁已烧坏,解决方法是及时更换新的合闸电磁铁。进线柜主开关不能分闸,进线柜主开关不能分闸可能是由于分闸线圈烧坏,解决方法更换分闸线圈。
二,主计量无功表反转或不转
1.电容补偿功率因数偏高或超前,解决方法是调整电容补偿至0.92-0.97。
2.变压器进线相序错误,解决方法重新调整相序。
三,电容器不能自动投切
1.电流取样信号线未接,解决方法:接好电流取样信号线。
2.电压偏高,控制器显示过压,解决方法调整过压保护点。
3.电流偏小,控制器显示超前,解决方法电流增大后能自动正常工作。
四,电容柜功率因素达不到0.9以上
1.电容器的容量降低,解决方法更换电容器。
2.原设计负荷增大,解决方法增加电容柜补偿容量。
高压开关柜的故障表现及其原因与故障诊断
高压开关柜是电力系统中非常重要的电气设备。现代电力系统对电能质量的要求越来越高,相应地对高压开关柜的可靠性也提出了更高的要求。同时,随着传感器技术、信号处理技术、计算机技术、人工智能技术的发展,使得对开关柜的运行状态进行在线监测,及时发现故障隐患并对累计性故障做出预测成为可能。它对于保证开关柜的正常运行,减少维修次数,提高电力系统的运行可靠性和自动化程度具有重要意义。
高压开关柜分户内式和户外式两种,10kV及以下多采用户内式,根据一次线路方案的不同,可分为进出线开关柜、联络开关柜、母线分段柜等。10kV进出线开关柜内多安装少油断路器或真空断路器,断路器所配的操动机构多弹簧操动机构或电磁操动机构,也有配手动操动机构或永磁操动机构的。不同的开关柜在结构上有很大的差别,这将影响到传感器的安装和选择。
1、高压开关柜的故障表现及其原因
调查统计表明,高压开关柜的故障主要有以下几类:
(1)拒动、误动故障:这种故障是高压开关柜最主要的故障,其原因可分为两类:一类是因操动机构及传动系统的机械故障造成;另一类是因电气控制和辅助回路造成。
(2)开断与关合故障:这类故障是由断路器本体造成的,对少油断路器而言,主要表现为喷油短路、灭弧室烧损、开断能力不足、关合时爆炸等。对于真空断路器而言,表现为灭弧室及波纹管漏气、真空度降低、切电容器组重燃、陶瓷管破裂等。
(3)绝缘故障:表现为外绝缘对地闪络击穿,内绝缘对地闪络击穿,相间绝缘闪络击穿,雷电过电压闪络击穿,瓷瓶套管、电容套管闪络、污闪、击穿、爆炸,提升杆闪络,CT闪络、击穿、爆炸,瓷瓶断裂等。
(4)载流故障:7.2~12kV电压等级发生载流故障主要原因是开关柜隔离插头接触不良导致触头烧融。
(5)外力及其他故障:包括异物撞击,自然灾害,小动物短路等。
2、高压开关柜的监测与诊断方法
针对高压开关柜的不同故障类型,相应有不同的故障检测方法:
(1)机械特性在线检测,其监测的内容有:合、分闸线圈回路,合、分闸线圈电流、电压,断路器动触头行程,断路器触头速度,合闸弹簧状态,断路器动作过程中的机械振动,断路器操作次数统计等。
目前,断路器机械状态监测主要有行程和速度的监测,操作过程中振动信号的监测等。断路器操作时的机械振动信号监测是根据每个振动信号出现时间的变化、峰值的变化,结合分、合闸线圈电流波形来判断断路器的机械状态。机械性能稳定的断路器,其分、合闸振动波形的各峰值大小和各峰值间的时间差是相对稳定的。振动信号是否发生变化的判别依据是对新断路器或大修后的断路器进行多次分、合闸试验测试,记录稳定的振动波形,作为该断路器的特征波形“指纹”,将以后测到的振动波形,与“指纹”比较,以判别断路器机械特性是否正常。文献〔3〕根据径向基函数网络理论(RBF网络),将健康振动信号和断路器实际振动信号波峰幅值之差形成的残差以及冲击事件发生的时间作为断路器故障诊断的特征参数,来判断断路器是否故障及故障类型。文献〔4〕基于小波变换的信号奇异性检测理论,对断路器合闸时的振动信号首先进行小波去噪处理,提纯有用信号。然后利用Hilbert变换提取信号包络,对包络进行小波变换取得各尺度上的信号波形。最后根据小波变换各尺度上模极大值的传递性来计算信号包络波峰的奇异性指数,以此作为断路器故障诊断的一种特征参数,是一种新颖而比较有效的方法。
行程-时间特性监测是指通过光电传感器,将连续变化的位移量变成一系列电脉冲信号。记录该脉冲的个数,就可以实现动触头全行程参数的测量;同时,记录每一个电脉冲产生的时刻值,就可计算出动触头运动过程中的最大速度和平均速度。因此测得断路器主轴连动杆的分合闸特性,即可反映动触头的特性。监测储能电机负荷电流和启动次数可反映负载(液压操作机构)的工作状况,也可判断电机是否正常,同时反映液压操作机构密封状况。
(2)电气性能在线监测包括断路器开断电流加权值、灭弧室真空度等的监测。利用不同开断电流下的等效磨损曲线,累计每次电流开断所对应的相对电磨损,每台断路器的允许电磨损总量由其额定短路开断电流及允许开断满容量次数来标定,采用触头累积磨损量作为判断其电寿命的依据。文献〔5〕阐述了影响真空断路器和某些SF6断路器触头寿命的因素,提出了一种改进的真空断路器电寿命在线监测方法,该方法考虑了各相实际的开断过程和燃弧时间,准确性有较大的提高,可以更加真实地反映各相的电磨损情况。
对真空度的在线监测方法有很多。目前,国内外真空灭弧室真空度的在线检测方法主要有:光电变换法〔6〕、耦合电容法〔7〕、三相桥法与电弧电压法〔8〕、电阻应变片法〔9〕、微型冷阴极磁控计法〔10〕、吸气剂膜法〔11〕。文献〔12〕提出了一种通过测量屏蔽罩的直流电位,即屏蔽罩上积聚的静电荷数量来在线检测真空度的新方法。该方法使用了旋转式电场探头,在电场探头离开屏蔽罩125mm时,仍具有较高的测量灵敏度。
(3)温度在线监测包括母线连接处的温度及断路器触头温度在线监测。用于母线连接处温升测量的常用传感器有石英传感器、光微薄硅温度传感器和吸收型光纤温度传感器,它们分别以石英晶体、硅片及玻璃构成的Fabryperot槽和GaAs晶体作为感温元件,以光纤作为传输介质,这就有效地解决了电磁干扰问题。文献〔13〕介绍了Fabry-perot光微薄硅温度传感器在线测温技术,该技术已在变电站设备的状态监测技术中应用。
由于高压开关触头处于高电压、高温度、强磁场以及极强的电磁干扰环境中,要实现对触头的测温,必须解决电子测量装置在上述恶劣环境条件下的适应性。目前测温工作方式基本上采用被动式测温或主动式测温两种形式。被动式测温采用接收被测量点幅射出的远红外波,通过判断远红外波长来确定测量点温度;而主动式测温则是通过埋设在测量点的温度传感器直接测量温度。文献〔14〕介绍了一种采用红外光电隔离及高压供电方式测量触头温度的方法,通过选择适当的抗干扰措施及元器件能使监测仪既有较好的技术性能,成本又能保持在较低的水平上。该系统已成功地在国内几个变电站正常运行(如杭州的武林变、广州市的变电站等)。
(4)绝缘性能在线监测。高压开关设备内部绝缘部分的缺陷或劣化、导电连接部分的接触不良都使安全运行受到威胁。根据1989~1992年间全国电力系统6~10kV开关柜事故统计,绝缘和载流引起的故障占总数的40.2%,其中由于绝缘部分的闪络造成的事故占绝缘事故总数的79.0%。而由于隔离插头接触不良造成的事故占载流事故总数的71.1%〔15〕。可见,由绝缘和接触不良导致的故障所占比率是很高的,宜采取适当的方法进行监测。在上述情况下,在事故潜伏期都可能产生放电现象,故可以通过对放电的监测得到相关的信息。通常采用的监测方法有交流泄露电流在线监测和介质损耗角正切在线监测方法,文献〔16〕使用射频法对开关柜内的绝缘和接触不良的在线监测技术进行了探索。
利用上述各种监测方法可以较方便地获取高压开关柜的状态参量和有关信号的波形。由于高压开关柜内电磁环境较为恶劣,某些信号的波形往往含有很多因干扰而产生的“毛刺”,这对从波形中提取有用信息十分不利。传统的去除“毛刺”的办法是低通滤波,由于“毛刺”主要由高频成分组成,故信号经过低通滤波后“毛刺”便被大大削弱了。但由于波形中可能存在有用的高频成分,低通滤波会将这部分高频成分也不加区别地除去,使波形发生失真。文献〔17〕介绍了一种基于小波变换的高压开关柜监测信号消噪方法,小波分析方法是一种窗口大小固定但其形状可改变,时间窗和频率窗都可改变的时频局部化分析方法。即在低频部分具有较高的频率分辨率和较低的时间分辨率,在高频部分具有较高的时间分辨率和较低的频率分辨率,所以被誉为数学显微镜。正是这种特性,使小波变换可以用于选择性地去除信号中的“毛刺”。
4、结束语
由于高压开关柜是多个电气设备的组合,其内部涉及电、磁、温度等多种物理现象,故障的表现形式和产生机理千差万别,因此,应该采用多种方法结合来进行故障诊断。
在传统故障诊断方法的基础上,将人工智能的理论用于故障诊断,发展智能化和自动化的诊断方法,成为故障诊断的主要方向。设备故障诊断技术是一门多学科交叉的新兴学科,需要借助各种有效的数学工具,如模糊数学、神经网络、小波变换、分形几何等,此外根据故障的某些特征进行识别并加以分类的模式识别技术,根据故障与其特征量之间的数学表达式进行分析的函数识别法,对故障及其原因进行统计分析的概率统计法,根据故障发生、发展的继承和因果关系进行分析的故障树分析法,在数据不完整条件下的灰色识别方法在某些场合下也有应用。
在各种智能诊断方法中,常用的是模糊诊断方法和人工智能专家诊断系统,它们都是以对故障与征兆之间的因果关系进行正确分析为前提的。
高压开关柜工作的可靠性直接影响电力系统的正常运行,随着传感器技术、信号处理技术和人工智能技术的迅猛发展,使得对高压开关柜实施在线监测成为可能,为高压开关柜的在线故障诊断提供了前提条件。随着高压开关柜故障在线诊断技术的进步,开关设备的管理和维修将发展到状态维修的新阶段。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。