第一节 直流系统主要技术参数
1.1.直流系统设备构成:
1、直流系统设备构成
名称规 格数 量
直流馈电屏 GZDW馈电屏 6面
充电屏 GZDW充电屏 2面
蓄电池组 GEX(ESG)-800Ah/2V 2组*52只
智能充电模块 ATC115M20II(深圳奥特讯) 2套*7台
集中监控器 JKQ-2000D 1台
电池巡检仪 BATM30-2V 2套*3台
微机绝缘监测仪 WJY3000A 2台
2、参数设置
设置项目设置参数值设置项目设置参数值
一组浮充电压值 117.0V 二组浮充电压值 117.0V
一组均充电压值 122.2V 二组均充电压值 122.2V
一组输出过压值 137.5V 二组输出过压值 137.5V
一组输出欠压值 99V 二组输出欠压值 99V
一段控母过压值 123.0V 二段控母过压值 123.0V
一段控母欠压值 99.0V 二段控母欠压值 99.0V
单个电池过压值 2.6V 单个电池过压值 2.6V
单个电池低压值 1.8V 单个电池低压值 1.8V
一组电池容量 800AH 二组电池容量 800AH
一组稳流值 80A 二组稳流值 80A
一组限流值 3级(注)二组限流值 3级
一组温补系数 0.162V/℃二组温补系数 0.162V/℃
一组定时均充时间 10H 二组定时均充时间 10H
注: ATC115M20II充电模块直流输出采用四级限流,可在模块面板调整,限流状态指示灯共有四个LED,分别代表四种限流状态,正常工作时只亮一个,表示模块处于该档限流状态.I档限流值为25%ICN(ICN为此充电模块额定输出电流值),II、III、IV分别为50%、75%、100%ICN。本站设定为第III级限流,运行时I或II或III级LED灯亮都是正常的,如IV级灯亮就表示充电模块输出电流值过大。
本站110V直流系统设两组蓄电池免维护蓄电池,容量800Ah,分别由两台充电机进行充电。两组蓄电池组,两台充电机接在控制母线上,本站所有的直流设备均采用控制母线电压,两套FL2型调压装置实际没有接线。
每套充电机由7台ATC115M20II型充电模块并列输出组成,每台充电模块均可独立运行,任一台充电模块故障,可单独退出,不影响其它模块正常工作。
充电模块交流输入由交流配电单元提供。本站设有双路交流自投电路,由中央低压配电屏引出两路交流到交流配电单元,由交流配电单元选择其中一路交流输出提供给充电模块。交流配电单元转换开关QK正常时打到“互投”位置,当任一路交流故障时,均可自动将另一路交流投入,以保证充电机交流电源的可靠性。
本站110V直流系统设有JKQ2000D型集中监控器,可对110V直流系统控制母线、微机绝缘监测仪、蓄电池组、单只蓄电池及交流配电单元、智能充电模块、充电机输出电压进行实时监控,在发现电压异常后能自动报警。集中监控器内置绝缘监察仪,但本站不使此其功能,而使用独立的WJY3000A型微机绝缘监测仪。
1.2.屏中开关及其作用
屏开关名称开关编号方式/位置作用
97P #1蓄电池输出开关 3DK II 将#1蓄电池接入I段母线,同时将直流I、II母线分列运行
97P #1充电机输出开关 1DK II #1充电机输出投向I段母线
97P #1蓄电池短时投向母线 5DK 0 #1蓄电池退出运行操作前短时将蓄电池接入母线,避免两段母线并列操作导致蓄电池脱离运行母线。
97P 交流配电单元转换开关(屏后) QK 互投当任一路交流故障时,均可自动将另一路交流投入
98P #2蓄电池输出开关 4DK I #2蓄电池接入II段母线,同时将直流I、II母线分列运行
98P #2充电机输出开关 2DK I #2充电机输出投向II段母线
98P #2蓄电池短时投向母线 6DK 0 #2蓄电池退出运行操作前短时将蓄电池接入母线,避免两段母线并列操作导致蓄电池脱离运行母线。
98P 交流配电单元转换开关(屏后) QK 互投当任一路交流故障时,均可自动将另一路交流投入
第二节 运行方式及注意事项
2.1.运行方式:
1.正常运行方式:直流系统采用单母线分段接线方式,#1充电屏(97P)及#1、#2、#3直流馈电屏(99P、100P、90P)组成直流I段母线;#2充电屏(98P)及#4、#5、#6直流馈电屏(89P、88P、87P)组成直流II段母线。两组蓄电池各接入一段母线,并各由各自高频电源开关进行浮充,正常时两段母线分开独立运行。
2.特别运行方式:当其中一组蓄电池停运时,合上母线分段开关,由另一组蓄电池供全部负荷;当其中一套充电装置故障停运时,也可合上母线分段开关,由另一套充电机带两组蓄电池供全部负荷。主要的直流馈线出线均接在#1-#6直流馈电屏,每面直流馈电屏均有各自的总开关(ZK)对本屏所有馈线供电,断开此屏的总开关(ZK),即可停止本屏所有馈线的供电。特殊运行方式操作步骤见2.2。
2.2.特殊运行方式的操作步骤:
1.充电模块(单台)故障
(1)退出运行步骤:
(a)将故障充电模块面板开机/停机开关打至停机位置。
(b)将故障充电模块面板启动开关打至0(停止)位置。
(2)恢复运行步骤:
(a)将要恢复的充电模块面板启动开关打至1(启动)位置。
(b)将要恢复的充电模块面板开机/停机开关打至开机位置。
2.#1充电机(整套)故障
(1)退出运行步骤:
(a)将97P的#1充电机输出开关1DK打至0(停用)位置。
(b)将97P的#1蓄电池短时投向母线5DK打至I位置。
(c)将97P的#1蓄电池输出开关3DK打至I(#1蓄电池退出,I、II段母线并列)位置。
(d)将97P的#1蓄电池短时投向母线5DK打至0位置。
(2)恢复运行步骤:
(a)将97P的#1蓄电池短时投向母线5DK打至I位置。
(b)将97P的#1蓄电池输出开关3DK打至II(#1蓄电池输出投向I段母线)位置。
(c)将97P的#1蓄电池短时投向母线5DK打至0位置。
(d)将97P的#1充电机输出开关1DK打至II(#1充电机输出投向I段母线)位置。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。