高压配电柜直流屏蓄电池组如何设计?

作者:老电工时间:2022-04-02 11:05:15

有关高压配电柜直流屏蓄电池组的设计原则,包括蓄电池型式、蓄电池组数等的设计要求,采用防酸式铅酸蓄电池或阀控式铅酸蓄电池的原则,以及高压配电柜直流屏蓄电池组的设计要求等。

高压配电柜直流屏蓄电池组的设计原则

一、蓄电池型式

大型和中型发电厂、220kV及以上变电所和直流输电换流站采用防酸式铅酸蓄电池或阀控式铅酸蓄电池。小型发电厂、110kV及以下变电所采用阀控式铅酸蓄电池。

阀控式铅酸蓄电池巡检仪的容量为100Ah以上时,宜选用单只电压为2V的产品;蓄电池的容量为100Ah及以下时,可选用单只电压为6V或12V的产品。

二、蓄电池组数

设有主控制室的发电厂,当机组总容量为100MW及以上时,应装设2组蓄电池。其它情况下可装设1组蓄电池。【高压配电柜直流屏蓄电池组的设计原则】

容量为200MW以下机组的发电厂,当采用单元控制室的控制方式时,每台机组可装设1组蓄电池(控制负荷与动力负荷合并供电)。

容量为200MW级机组的发电厂,且升高电压为220kV及以下时,每台机组可装设1组蓄电池(控制负荷与动力负荷合并供电)或2组蓄电池(控制负荷与动力负荷分别供电)。

容量为300MW级机组的发电厂,每台机组宜装设3组蓄电池,其中2组对控制负荷供电,另1组对动力负荷供电,或装设2组蓄电池(控制负荷与动力负荷合并供电)。

容量为600MW级机组的发电厂,每台机组应装设3组蓄电池,其中2组对控制负荷供电,另1组对动力负荷供电。

小型供热发电厂、燃油发电厂、燃气发电厂和垃圾发电厂,根据需要可装设1组或2组蓄电池。

当发电厂网络控制系统中包括有220kV及以上电气设备时,应独立装设不少于2组蓄电池对控制负荷和动力负荷供电。

当设有继电保护装置小室时,可将蓄电池组分散装设。其它情况的网络控制室可装设1组蓄电池。

220kV~750kV的变电所,应装设不少于2组蓄电池对控制负荷和动力负荷供电。当设有继电保护装置小室时,可将蓄电池组分散装设。直流输电换流站,站用蓄电池可装设2组,极用蓄电池每极可装设2组。

110kV及以下变电所宜装设1组蓄电池,对于重要的110kV变电所也可装设2组蓄电池。控制和信号系统的直流电源电压为48V及以下时,宜采用DC/DC变换器,或独立装设2组蓄电池。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢