一般低压配电网的中性点接地的原因

作者:老电工时间:2022-09-17 15:55:58

有关有关一般低压配电网的中性点接地的原因,一般220/380V三相四线制低压配电网络中,配电变压器的中性点都要实行工作接地,中性点不接地时,发生单相接地,则两相的对地电压便升高为相电压的几倍。

一般低压配电网的中性点接地的原因

在一般220/380V三相四线制低压配电网络中,配电变压器的中性点都要实行工作接地。

原因如下:

1、正常供电情况下能维持相线的对地电压不变,从而可向外(对负载)提供220V和380V这两种不同的电压,以满足单相220V (如电灯等)及三相380V(如电动机等)不同的用电需要。

2、若中性点不接地,则当发生单相接地情况时,另外两相的对地电压便升高为相电压的几倍。而中性点接地后,则另两相的对地电压便升高为相电压。这样,便能减小人体的接触电压,同时还可适当降低对电气设备的绝缘要求。

3、可以避免高压电窜到低压侧的危险。因进行中性点接地后,万一高低压线圈间的绝缘损坏,引起严重漏电甚至短路时,高压电便可经该接地装置成闭合回路,从而避免触电危险。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢