1、调整线路的功率因数,按照负荷变化及时投切电容,实现降损节能。
采用电容进行无功补偿,有效降低电网线损,改善电压质量,提高配变供电能力和用电设备的能力。
减少无功电流的传输,不仅可以减少其在线路和变压器中引起的有功损耗,而且可以提高电能质量。
2、根据负荷情况,调节线路的电压,使线路的电压始终运行在一个经济合理的水平上。
在高峰负荷时,可变损耗占总损耗比例较大,可适当提高电压使其接近上限运行。
在低谷负荷时,可适当降低电压使其接近下限运行。此措施可通过调节变电所的主变分接头来实现。
3、及时进行线损的理论计算,制定线损指标和线损考核管理制度。电工天下:www.dgjs123.com
进行线损的理论计算,是提高供电部门的经济效益,贯彻"安全、经济、多供、少损"方针的有力措施,改造完成后,应及时整理出线损理论计算的基础数据。
利用切实可行的线损理论计算软件对电网进行高、低压线损理论计算,再结合实行制定合理的线损指标,与线损考核奖惩办法挂钩。
同时,为了加强各供电所高压线损的考核管理,应对各配变台区的计量装置进行技术改造,以保证考核的准确性。作到有考核、有兑现。
4、调整配电容量,使配电经济合理的运行。
在电网中,配电变压器运行不经济的主要原因是由于配变容量的选择不合理,安装位置不恰当。
尤其用电负荷存在季节性强,峰谷差大,年利网小时低,全年轻载甚至空载时间长,加之管理不善等因素造成损耗大。
因此,必须合理选型和调整配电容量,提高配变负荷。
长距离高压输电线路一千公里损耗一般为多少
输电线路电能的损耗由这样一些物理量决定:输电电压U、线路材料的电阻率 ρ,L输电线的截面积S、输电电流共同决定。写成公式,功率损耗Pq=I^2R=I^2* ρL/S.
高压输电线路中线路损耗如何计算
高压输电线路中线路损耗的计算方法
线路损耗的分析和理论计算
1、线损的概念及理论计算
当负荷电流通过线路时,在线路电阻上会产生的功率损耗。
1)单一线路有功功率损失计算
△P=I:R
式中:△P——损失功率,W;
I——负荷电流,A;
K--导线电阻,Q。
2)三相电力线路
线路有功损失为:
△P=A P^+△PB+△Pc=31酞
3)线路电阻的计算
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。