三、 UPS系统
1、 UPS系统的主要检查项目
UPS不间断电源装置属可长期连续运行的自动设备,无需专人看管。
但必须定期巡检,其检查项目如下所列: UPS1、2装置的冷却风扇运转正常无杂音。
UPS1、2和BY-PASS(旁路)装置的状态屏没有故障显示。旁路配电屏上没有接地故障显示。
应急配电间的空调/通风系统设备运转正常等。检查蓄电池液位是否到达最低限,如达到最低限,应及时补液。
四、 照明及小功率系统
1、照明及小功率盘常见故障及维修
1)测量仪表不工作或工作不正常: ① 首先检查测量仪表端子是否有电压,电压是否正常。 ② 如果有电压,而且电压正常,说明测量仪表已损坏,应更换新表。 ③ 如果没电压,说明线路接头处端子脱落或电流器损坏。 ④ 如果电压不正常,可能是由于接线端子松动,接线电阻大的原因。
五、电伴热系统
1、电伴热带系统的维护及常见故障处理
电伴热系统在正确的安装和操作时,其运行是完全可靠的,使用寿命也较长。但是由于安装运行维护不当,或运行过程中的工艺设备,管线运行状态或温度等条件的变化,会引起不必要的故障,减少使用寿命。这就要求操作人员要及时发现故障并查明原因,迅速解决,保证电伴热系统安全可靠地运行。
常见故障的检修方法:
(1)开关跳闸可能的故障原因:
1)回路开关损坏; 2)电源接线盒、两通、三通或尾端处对地绝缘不好或有短接现象; 3)电伴热带损坏引起短路; 4)电伴热带受潮引起短路; 5)电源线损坏引起短路;
(2)开关跳闸相应的排除方法:
1)更换开关; 2)用兆欧表测量绝缘电阻,查找和修复不正确的接线; 3)首先检查阀门/泵和其他曾维修过的电伴热带是否有损坏,再检查保温层被挤压和破坏处的电伴热带是否有损坏,并修复或更换电伴热带。4)用兆欧表测量绝缘电阻,干燥和重新密封接头; 5)查找受损伤处,更换电源电缆。
(3) 回路发热量为零或低于额定值可能的故障原因:
1)电压低或没有电压; 2)两通、三通接头脱落或电伴热带中间被切断; 3)接头松动,引起高电阻;
(4)回路发热量为零或低于额定值相应的排除方法:
1)修复电源电缆和电力设备; 2)检查回路和电伴热带长度,计算发热量,把两通,三通接头接好,查找和更换受损坏的电伴热带; 3)检查并接好接头;
(5)回路发热量正常,但管线达不到应有的维持温度可能的故障原因:
1)保温层受潮; 2)在阀门/支架和其他散热体上缠绕的电伴热带长度不够。
(6)回路发热量正常,但管线达不到应有的维持温度相应的排除方法:
1)更换干燥的保温材料,正确安装防水铝皮护套; 2)增加缠绕长度,但不要超过最大回路长度。
六 导航系统
1、导航系统简单故障分析处理
(1)导航灯或障碍灯不亮
1)检查电源开关是否合上,如果没合上,应合好相应的电源开关。
2)检查接线是否松动,如松动,应及时紧固。
3)检查光电开关工作是否正常,如不动作,应及时更换。
4)检查导航灯灯泡是否全部损坏,如果都损坏,应更换新灯泡;导航灯泡如果有部分损坏,也应及时更换。
(2)雾笛不响
1)检查电源开关是否合上,如果未合上,应将其合好。
2)检查接线是否松动,如松动,应及时紧固。
3)检查雾探头工作是否正常,如不动作,应及时更换。
4)检查雾笛的发声元件是否已损坏,如果都损坏,应换新元件。
(3)雾笛声音变小1)检查雾笛发声元件是否有部分损坏,如有应及时更换。
(4)导航灯同步故障
1)检查每盏灯的接线是否松动,如松动,应及时紧固。
2)检查U码发生器是否工作正常,如工作异常或不工作,应更换U码发生器。
七、复合海底电缆
1、主要电气试验及日常维护
(1)在海缆长期停用或故障修理后应进行相关电气试验。
(2)应安装相关规范标准对海缆进行绝缘测试。
(3)对于耐压试验,试验时应施加3U0的直流电压,持续15分钟。(4)各种试验通过后方可上电使用。
(5)应定期巡检海缆防爆温度控制箱工作是否正常,以免空间加热器不起作用,造成海缆绝缘降低。
(6)其它详细要求参见海缆厂家完工资料。
2、海底电缆故障排除及维护
(1)电缆若出现故障,必须抓住有利的气候时机,尽快修复电缆。
(2)海缆的修复应由专业公司完成。
(3)修理后按照规定进行耐压试验。