高低压开关柜如何配线,开关柜配线操作的注意事项

来源:电工天下时间:2022-09-16 07:36:06 作者:老电工手机版>>

有关高低压开关柜配线操作的注意事项,对高低压开关柜进行配线时,需要检查紧固件应无松动、脱落,查看绝缘体应无裂纹,导线弯曲半径(内径)应大于导线直径的两倍。

高低压开关柜配线的注意事项:

1.查看绝缘体应无裂纹。

2.检查紧固件应无松动、脱落。

3.每个端子接线不得超过两根。

4.按二次接线图进行施工,接线正确。

5.配线整齐、美观、导线绝缘应良好、无损伤。

6.导线弯曲半径(内径)应大于导线直径的两倍。

7.当悬挂线束未固定长度超过300mm时,应固定导线。

8.检查电气连接部分应连接牢固,接触良好,无松动现象。

9.线束不得紧贴金属板敷设,线束穿过钢板孔时采取防护措施。

10.用剥线钳剥去导线绝缘层,钳口与线径配合适当不得损伤线芯。

11.线束与带电母线,电器出线端或带电裸线间有大于表1规定的距离。来自:电工天下

12.每个接线端子应只接一根导线,最多不超过两根(只有当该端子或接线柱是为接两根导线而专门设计的才允许接两根导线)。

13.采用线束布线时,固定线束应横平竖直布置,并应捆扎和固定。捆扎间距不宜大于100mm,水平线束固定间距不宜大于300mm,垂直线束固定间距不宜大于400mm。

14.线束穿越金属孔或在过门处、转角处,应在线束穿越部分缠上胶带。过门处胶带要求缠2~3层,长度约60mm,其他位置则视情况而定,应保证孔的两侧胶带各留有20mm以上的裕量。

相关文章
  • 高压开关柜故障原因与在线监测方法

    高压开关柜故障原因与在线监测方法

    有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。

    时间:2022-09-17 11:38:33

  • 35kv高压开关柜的组成部分图解

    35kv高压开关柜的组成部分图解

    35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。

    时间:2022-09-15 05:53:31

  • 高压开关柜停送电的操作问题

    高压开关柜停送电的操作问题

    高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。

    时间:2022-09-15 05:52:24

  • 高低压开关柜的主要结构类型

    高低压开关柜的主要结构类型

    高低压开关柜的结构类型,高低压开关柜分为高压开关柜和低压开关柜,高压开关柜型号含义,包括固定式与手车式、金属销装移开式等,低压配电屏有离墙式和靠堵式及抽屉式三种类型。

    时间:2022-09-15 05:51:27

  • 开关柜综合测控装置图片及电气符号

    开关柜综合测控装置图片及电气符号

    开关柜综合测控装置图片及电气符号,如下图:二次系统元件:开关柜综合测控装置。功能:一次回路模拟图及开关状态指示,高压带电显示,自动温湿度控制,电参数测量及通讯接口,集操作、显示于一体。

    时间:2022-01-16 08:34:22

  • 10KV开关柜老跳闸是什么原因

    10KV开关柜老跳闸是什么原因

    10KV开关柜老跳闸是什么原因,10KV高压开关柜一直跳闸,造类跳闸的原因不止一种,过负荷或过载会跳闸,电气回路故障会跳闸(如电气回路断路缺相,短路故障,接地故障会报警或跳闸等)。

    时间:2021-12-05 10:27:19

  • 10kV开关柜防误闭锁回路危险点的对策与方案

    10kV开关柜防误闭锁回路危险点的对策与方案

    如何防范检修操作中的误回路危险点,包括10kV母联开关小车推进机构闭锁开放,10kV母联隔离小车推进机构闭锁开放,防误回路的具体使用方案等。

    时间:2021-01-10 14:29:30

  • 开关柜保护接地与重复接地知识

    开关柜保护接地与重复接地

    有关开关柜保护接地与重复接地的知识,高低压开关柜对安装与保护设备的要求都比较高,而保护接地与重复接地是重点,开关柜保护接地与重复接地要注意哪些问题。

    时间:2019-07-07 10:14:52

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有