有关电网运行方式的编制原则与管理方式,选取最合理的结线方式,保证整个电网的安全运行,电压质量符合规定标准,便于电网事故处理,根据电网运行和检修需要编制日运行方式或临时运行方式。
1、运行方式编制原则:
1.1 选取最合理的结线方式,保证整个电网的安全运行,力求达到电网运行的最大经济性;
1.2 保证重要用户供电可靠性和灵活性;
1.3 电压质量符合规定标准;
1.4 便于电网事故处理。
2、每年编制一次地区送变配电电网年度运行方式,经主管局长(总工程师)批准。
内容包括:
2.1 上一年电力电网运行情况总结:上一年度地区电网新设备及设备更新改造投运情况;上一年度地区电网规模;
电力生产完成情况及评价与上年同期相比增长情况;电力电网安全情况分析;上一年末地区电网地理位置接线图或电网接线图。
2.2 本年度电网运行方式:本年度新(改)建项目投产计划;本年度电网设备检修计划;电网结构综述;
各变电所及线路负荷情况及分析;经济运行情况及分析;本年度电网运行方式规定(包括各变电所正常机检修运行方式、电网无功补偿、拉闸限电有关规定、节假日期间有关规定)。
2.3 急需进行的电网建设或改造项目与经济运行效益简要分析。
3、根据电网运行和检修需要编制日运行方式或临时运行方式,内容包括:
运行方式变更原因及内容;结线方式、电压变动情况,继电保护及自动装置的变更;
操作原则,注意事项及新方式事故处理原则。临时运行方式经编制审核后由调度负责人批准,运行方式变化较大和重要设备停电由主管局长(总工程师)批准。
4、值班调度员遇有特殊情况,为使电网安全经济运行,改善电能质量可根据当时具体情况临时改变运行方式,但方式变化较大或影响用户时须经调度领导或主管局长(总工程师)批准。