有关高压开关柜结构及分类方式,高压开关柜是指3-35kV的成套配电装置,按照断路器的安装方式,高压开关柜分为固定式和手车式两种,按开关柜隔室的构成形式分,有铠装式、间隔式、箱式和半封闭式等。
高压开关柜是指3-35kV的成套配电装置,其内部主要有断路器、隔离开关、负荷开关、高压熔断器等一次设备以及操作机构、各种测量仪表、各种保护继电器、按钮、转换开关、信号灯、接线端子及二次配线等二次设备。
按照断路器的安装方式,高压开关柜分为固定式和手车式两种。固定式开关柜内主要电气设备固定安装,检修时需要进人柜内,相对尺寸较大,成本较低;手车式开关柜核心部件断路器采用手车,检修时可将断路器移出柜体外,其上下一次触头取代固定式开关的母线及线路隔离开关,相对体积较小,方便检修。
按开关柜隔室的构成形式分,有铠装式、间隔式、箱式和半封闭式。 铠装式对主开关及与其两端相连接的元件均采用全封闭金属隔室,使故障限制在相应隔室内,安全可靠性高;间隔式采用全封闭非金属隔室。
结构较紧凑;箱式隔室数目少,结构较简一单;半封闭式母线不封闭,成本低。按主母线的设置,有单母线式、单母线带旁路母线式和双母线式。
按柜内绝缘介质分,有空气绝缘式和复合绝缘式。要求高压开关柜具有防断路器误操作、防带负荷操作隔离开关或手车、防带电挂接地线、防带接地线误送电、防误人带电间隔的“五防”安全措施。