10kV电缆分支箱的选型
1、前言
随着电力工业现代化建设事业的迅速发展,电网改造已全方位启动。
地下主线电缆在一定的距离需要实现多回路分支配电时,采用电缆分支箱作为配电的重要配套设备是既经济又方便安全的一种办法。
目前供电企业进行城网改造的过程中,普遍将架空线路改为地下电缆,常常采用电缆分支箱。
分析了10kV电缆分支箱的类型、技术特点、设备选型、安装使用注意事项等。
2、10kV电缆分支箱的选型
1)热缩材料为主材的空气绝缘型,该产品为早期产品,已属淘汰之列。
2)橡塑外套为主材作为防护型的电缆分支箱。
在长期运行中易发生内界面分离及外露端头龟裂,使绝缘和密封受损,因此该产品的发展受到限制。
3)三元乙丙橡胶(EPDM)为主材的电缆接头密封型电缆分支箱。
其材质偏硬,而EPDM为可燃性材料,易发生爬电或起弧容易燃烧,同时,防潮防水及抗老化的性能也较弱,达不到长期运行免维护的要求。EPDM为有毒物质,对环保也存在不利因素。
4)带电可拔插式电缆接头型电缆分支箱。
因其价格便宜,体积小,这种电缆分接箱广泛应用与铁路,机场,发电厂等项目
5)带SF6负荷开关分断的电缆分支箱。
由于该产品可实现环网柜的功能,而且价格又低于环网柜,在户外起到代替开关站的重要作用,有便于维护试验和检修分支线路,减少停电经济损失的特点,特别是在线路走廊和建配电房较困难的情况下,更显现其优越性。
6)带真空断路器分断的电缆分支箱。
由于该产品即可实现环网柜的功能,又能分断大电流的电路,因其体积比较大,造价高,所以一般只应用于大电流的电路中。
3、带电可触摸与带电不可触摸的区别和选用
带电可触摸电缆接头与带电不可触摸电缆接头的主要区别,是在于前者的硅橡胶电缆接头内部有半导体屏蔽层,外有导电屏蔽层、通过金融抱箍连接接地,确保电缆接头表面电位与接地相同;而后者同样为硅橡胶电缆接头,通过实测结果两者对地电压均为零值,但在实际运行中、后者表面可能产生感应静电。
如果使用在变电所内部的多回路并列运行中,需要检测其中一回路、而相邻回路带电运行时,使用可触摸电缆接头对安全是有利的。
但是,使用在电缆分支箱中,根本不存在此类问题,因为设计是免维护产品,分支箱内并无任何二次线路需要维护与检修,而且分支箱外壳为IP33防护等级,箱体已可靠接地,在带电运行中不允许打开分支箱外壳,不存在带电触摸分支箱内部电缆接头的任何可能。
即使在不可抗外力的侵害下(如被汽车等外物强烈相碰撞),使用可触摸与不可触摸的电缆接头,其两者结果都是相同的。
从运行中的可靠性角度分析、可触摸电缆接头由于表面覆盖导电层并经金属抱箍接地,(电工技术之家 www.dgjs123.com)因此无任何外绝缘爬距存在。而不可触摸电缆接头的外层为强绝缘的硅橡胶,尚有许多外绝缘爬距存在。显然,在相同的情况下,不可触摸电缆接头的运行可靠性高于可触摸电缆接头。
从经济上的角度考虑,不可触摸硅橡胶电缆接头的价格也低于可触摸型的电缆接头。因此,以采用不可触摸硅橡胶电缆接头较为理想。
4、10kV电缆分支箱的安装条件
目前我国生产10kV户外电缆分支箱的品种繁多,因此,10kV电缆分支箱的安装施工就变得十分重要。
在电缆分支箱与电缆接头安装连接过程的操作方法是否正确、电缆头安装工艺是否熟悉、电缆分支箱内部组件与电缆接头部件组合的先后次序,是否按照厂家配套提供安装规范说明书进行操作等等,都将直接影响电缆分支箱的使用寿命和正常运行。
5、10kV电缆分支箱运行前注意事项
1)电缆分支箱在运行前,必须检查各分支电缆的接地线是否与箱体的接地端子连接紧固。同时,箱体外壳必须与地网直接连接或有明显的接地点。
2)电缆分支箱安装完工后,必须按照有关规定的试验标准和条件,对电缆和组件一起进行试验。
相关文章低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
110kV高压线的安全距离是多少

高压线带来高辐射是毋庸置疑的,110kv高压线的安全距离是多少,110kv高压线与居民楼的距离是多少,才可以保证没有辐射,没有高压线产生的其他次生灾害,高压线的安全标准。
时间:2022-07-26 09:11:00
10kv高压地埋电缆寿命是多长时间

10kv高压地埋电缆寿命是多长时间,10KV高压地埋电缆的使用寿命长达50年,只要在50年内没有过度老化或损坏就可以使用。正常环境下使用20年,不会有什么问题,但在实际使用中很少有能使用20年的,都是时间不到就更换新电缆了。
时间:2022-05-07 20:21:05
高压电缆绝缘寿命有多长

一般绝缘家用电线正常使用寿命不超过10-20年,电缆在正常使用范围内寿命不低于20年。工业电缆使用寿命国家标准,电缆如果完全按照国家标准来生产检测等,电缆的使用寿命由护套材料的氧化诱导期决定。
时间:2022-05-07 20:16:07
高压电缆的使用寿命是多少年

高压电缆的使用寿命可达50年,在50年内没有过度老化或损坏,都是可以使用的。电缆应用广泛,故障也是多发,在电缆生产过程中容易出现的问题有绝缘偏心、绝缘屏蔽厚度不均匀、绝缘内有杂质、电缆受潮、电缆金属护套密封不良等。
时间:2022-05-07 20:14:52
高压电缆埋深标准是什么

有关高压电缆的知识,在对电缆进行深埋时沟深及埋地深度是多少,也就是高压电缆埋深标准是怎么样的,一般埋地深度是0.7米,沟深为0.8米,另外直埋电力电缆的敷设要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-05-07 20:12:58
10kv高压线路与设备平行安全距离是多少

有关高压线路的安全距离,10kv高压线路与设备平行安全距离是多少,电气设备分为高压和低压两种,高压电气设备对地电压在10KV,35KV,110KV,220KV及以上,低压电气设备对地电压单相为220KV,三相为380KV,下面具体来了解下。
时间:2022-05-05 09:25:22
电缆终端头的制作过程,电缆终端头的制作方法

有关电缆终端头的制作知识,在制作电缆终端头时必须严格每道工序,按尺寸不能随意切割,剥除电缆铠装外护套,用刀具切齐绝缘内层,以下是电缆终端头的具体制作方法,供大家参考。
时间:2022-05-05 08:44:49
- 上一篇:励磁系统的结构组成
- 下一篇:配电房及配电设备运行操作规程