变电站倒闸操作危险点与安全防范措施
1、防带负荷拉、合闸。
操作人员按照操作规程认真核对设备的名称、编号、位置与操作票及现场一致才能操作。严禁任意使用万能钥匙开锁。
确认断路器确在断开位置,并取下合闸熔断器熔管才能操作隔离开关。
2、防带电装设接地线。
操作人员按规定进行验电(在阴天验电后立即装设接地线)。
3、防带接地线、接地隔离开关合闸。
操作人员认真检查工作现场,确认接地隔离开关已全部拉开,接地线已全部拆除。
4、防误入带电间隔。
工作负责人认真核对工作地点的设备名称、编号与工作票一致,修试间隔悬挂标示牌,周围装设遮栏并锁上其他间隔门。
5、防拆装接地线时线夹脱落砸伤操作人员。
操作人员安装接地线时,必须装设牢固,拆时要顺着接地线杆拉住接地线防止其乱摆,操作人员应戴好安全帽。
6、防隔离开关有卡涩现象时用力强拉、合损坏设备。
隔离开关出现卡涩现象时,操作人员要立即停止操作并对设备进行检查,排除故障后才能继续操作。
7、防操作低压电源熔断器或隔离开关时,因故障产生电弧而被灼伤。
操作人员按规定戴好护目镜和绝缘手套。
8、防误操作扩大事故。
操作人员严格执行安全规程和运行规程,努力学习业务知识,提高操作水平。
9、防误开、合断路器。
操作人员严格执行监护复诵制度,核对设备的名称、编号。
10、防操作中隔离开关支柱绝缘子折断,引线对人放电。
操作人员必须认真对隔离开关进行检查,发现问题立即停止操作,并且在操作时应尽量避开长引线相支柱绝缘子,同时应戴好安全帽。
11、带线路时防止带负荷拉、合隔离开关。
操作人员操作前应认真检查线路有无负荷,并取下线路断路器相应的控制回路熔体。
12、防操作人员误触直流电源。
操作人员拆装直流电源及拉合信号电源时,必须戴好绝缘手套。