变配电值班电工安全操作规程与巡视项目
来源:电工天下时间:2019-12-12 10:23:02 作者:老电工手机版>>
有关变配电值班电工安全操作规程与巡视项目,变配电值班电工在倒闸操作时的注意事项,变配电值班电工的特殊巡视,以及根据季节特点、重点巡检项目的主要内容等。
变配电值班电工安全操作规程
1、应严格遵守电气作业安全总则。
2、熟悉设备性能和结构、送电前及运行中的项目、内容以及安全用具、消防器材的使用方法。并具备在异常情况下正确采取措施的能力。
3、根据调度命令进行倒闸操作,一般情况下开关跳闸后允许试送电一次,再一次跳闸后,不准再送电。
4、倒闸操作要求:
(1)严格按工作标规定进行操作,有不明知处必须向调度汇报,严禁私自更改工作票。
(2)严禁预约时间进行倒闸操作,因检修而停电,在未办工作终结手续和验收前不准送电。
(3)倒闸操作必须由二人进行,其中一个监护;单人值班场所允许由一人操作。
(4)停电操作时,必须按油开关、负荷侧隔离开关,母线侧隔离开关的顺序。送电时顺序与此相反。
(5)变压器送电时,先合高压侧油开关、隔离开关,再合低压侧总开关和分路开关。
(6)联络线并列或介并,必须用油开关操作,严禁用隔离开关操作。
(7)单极隔离开关或跌落式熔断器停电操作时,必须按中相、下风侧一相和上风侧一相的顺序。送电时顺序与此相反。
(8)隔离开关不准带负荷操作,允许的操作范圃为:分合电压互感器和避雷器;分合母线和连接在母线的设备的电容电流;分合变压器中性接地线;分合空载电流不超过2安的空载电力变压器;分合电容器电流不超过5安的空载电力线路;与其它开关并联的旁路隔离开关,当主开关合上后才能分合。
(9)装卸高压熔断器的熔体时,必须将熔断器前方的断路器分闸后进行。
(10)操作高压开关时,必须用绝缘棒并穿戴绝缘靴和绝缘手套。操作户外高压开关还必须站在绝缘垫上,雷电时禁止进行倒闸操作。
(11)停电或事故停电后,在未对有关断路器分闸并做好安全措施前。不准进入遮拦或接触设备,不准进行检修工作。
(12)静电电容器组的开关分合闸的间隔时间不准少于5分钟。
(13)母线停电时,电压互感器必须后停,送电时顺序与此相反。
(14)检修电压互感及其回路时,高压侧必须停电外,低压侧熔断器芯子必须取下。
(15)严禁带负荷对隔离开关分闸、误分或误合电源开关,对未拆接地线合闸。
4、值班员每天应对设备检查一次,过载或异常运行时应增加巡检次数,交接班时双方应共同全面检查一次,夜间重载时应进行巡视,对于无人值班的电站,每周至少巡视三次。
5、值班员可以单独巡视,但不准移开或跨越遮拦,不准接触运行中的设备。
6、运行中的变压器出现严重漏油。油位过高或过低、声响异常时,或瓷套有放电,必须寻找原因并向电调度员汇报。
7、运行中的高压配电装置出现放电、过热、异声、漏油、分合闸指示有误、静电电容器外壳凸胀,必须寻找原因并向电调汇报。
8、以下情况,必须立即对变压器的高低压开关分闸,并向电调度汇报。
(1)油箱内部声响明显增大,伴有不均匀的爆裂声;
(2)油枕或防爆筒向外喷油;
(3)严重漏油致见不到油位;
(4)油色剧变伴有炭质;
(5)瓷套严重放电或破裂。
9、重瓦斯动作跳闸,在未查明原因前不准将变压器合闸送电。
10、变压器起火时必须退出运行。若在箱盖上起火,在采取安全措施后,可以打开底阀放油,使油位低于着火线,即可进行扑救。
11、特殊巡视:
①雷电放电、暴雨、冰雪、浓雾、高温或严寒等气候突变时;
②因接地线路而自身分闸时;
③新设备或设备大修后才能参加运行时;
④采用新技术或新的运行方式时;
⑤节日期间必须保证供电时。
12、根据季节特点、重点巡检项目:
①雾季着重检查户外设备的瓷瓶或瓷套的放电情况。
②雷雨季节着重检查瓷瓶和瓷套的闪络放电痕迹,避雷装置和接地装置的完好情况,房屋漏雨和场地积水。巡视时必须穿绝缘靴,不准接近避雷装置。
③大风季节着重检查户外设备和结构物,以及房屋的基础是否牢固。
④梅雨季节着重检查户外场地积水,以及有无可能向户内渗水。
⑤夏季着重检查通风和降温设备运行的情况;
⑥冬季着重检查冷却装置内的循环水管有冻堵,做好蓄电池的防冻。
相关文章主电室电工人员安全操作规程22条

进入主电室的工作人员,要遵守哪些安全规定,主电室人员属维护电工,在检修电气设备时要注意哪些事项,主电室内工作人员的安全操作规定有哪些。
时间:2019-12-08 19:53:12
配电柜的操作规程10项

有关配电柜的操作规程,配电柜分为动力配电板(箱)和照明配电板(箱)、计量箱,如何操作配电柜呢,这里总结了10条配电柜的操作规程。
时间:2019-07-07 09:53:36
配电房设备安全操作规程与注意事项(图文)

配电房设备的安全操作规程,主要是高压送电合闸操作规程,低压送电合闸操作规程,以及停电操作规程,严格按照规程操作配电房设备,确保安全无误。
时间:2017-08-03 06:18:58
配电室安全出入操作规程30条(图文)

配电室一定要严保安全,进出配电房与配电室必须登记,外来人员进入配电房需持准入文件并按要求登记,并做好配电房火灾的预防工作,以及电气设备的安全防火措施等。
时间:2017-08-02 09:31:51
配电房值班制度10条(图文)

关于配电房的值日值班制度,对配电房值班人员的岗位要求,停电送电操作,按停送电操作顺序停电送电,以及值班室绝缘用具的耐压试验,变电站配电房的整洁卫生等。
时间:2017-08-02 07:11:54
配电房交接班制度及值班制度(图文)

配电房工作人员如何进行交接班,需要一定的制度保障,配电房交接班制度及值班制度,值班人员应按照现场交接班制度的规定进行交接,不得擅离职守,交接班的各类情况,以及交接班的内容。
时间:2017-08-02 07:09:01
物业供配电工作的安全操作规程(图文)

物业供配电的操作规范及要求,用于规范供配电设备设施的操作程序,保障所辖物业区域内供配电设备设施的操作,细述了物业供配电操作人员的职责与工作内容等。
时间:2017-08-01 14:58:09
配电室安全出入与操作规程30项

进出配电室与配电房要遵守一定规程,进入配电房的工作人员要做好出入登记,外来人员进入配电房,需要提供有效证件,要注意配电房火灾的防范措施。
时间:2017-08-01 14:44:08
- 上一篇:充电室及充电机操作规程
- 下一篇:配电值班修理工作的管理标准





