漏电保护器运行不久就跳闸怎么办

作者:老电工时间:2019-07-08 11:15:12

有关漏电保护器自动跳闸的问题,漏电保护器刚投入运行就出现自动跳闸的情况,引起漏电保护器跳闸的原因有哪些,一起来了解下。

漏电保护器运行不久就跳闸

漏电保护器刚投入运行就动作跳闸的主要原因

1、线路泄漏电流过大而引起误跳闸。此时应检查线路的绝缘电阻。如果是因为线路太长或对地电容的影响而产生过大的泄漏电流,就应考虑灵敏度较低的漏电保护器。

2、三相电源线(包括零线)未在同一方向穿过零序电流互感器。通常改正接线即可。

3、装有漏电保护器或未装漏电保护器的线路混接在一起。此时将两种线路分开即可。

4、零线在漏电保护器后不适当的重复接地(尤其当零序电流互感器装在中性线上时)。此时应取消重复接地

5、线路中接有一线一地负荷。处理时可撤除这种负荷。

6、漏电保护器本身有故障,查明后进行检修或更换漏电保护器。

7、在装有漏电保护器的线路中,用电设备外壳的接地线与工作零线相连,造成误动作,此时将接地线与工作零线断开即可。