首页 > 电工技术 > 漏电保护器

家用漏电保护开关的选择依据

作者:老电工时间:2022-05-16 11:27:34

很多的朋友在选择漏电开关时,往往会有一种错误的选择方法,例如家里装了一个4000瓦的热水器,为了安全起见选了一个32安的漏电保护器,但配的电线是2.5平方的,这完全是错误的。

32安的漏电保护器对二点2.5平方的电线,根本起不到什么保护作用,电线着火的几率很大。

所以,选择漏电保护开关时,必须知道依据是什么,在选择时依据的是选择的导线,然后根据导线的安全载流量,最后选择漏电保护开关。

漏电保护开关有两个功能:第一是保护人,那个是漏电电流,与电路的电流选择没有关系。第二个就是其过载、短路保护,它是由导线的安全载流量确定的。

另外,在选择家用的漏电保护开关时,尽量选择2P的,也就是那种同时断开火线和零线的那种漏电保护开关,比普通的1P+N的那种更安全一些。普通的1P+N的漏电保护开关可能只能断开火线,无法断开零线,存在一定的安全隐患。

在选择家用漏电保护开关时,需要看具体预算是多少,选择合资的品牌,比如施耐德,西门子,ABB,一般家用大概200-300元一套漏电开关,这个配电箱配下来要快1000块,好处是如果有短路或者漏电,动作时间短,可以保护设备和人身安全。

另外,国产的家用漏电保护开关,比如正泰、德力西等品牌的产品,一般100-200元一套,整个箱子大概400-500元,动作时间比合资可能长点,衰减快点,但使用个七八年是没有问题的。

总开漏电一般选择63A,30mA。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读