在电路中漏电开关的作用,就是保护电路的安全通断,当漏电开关出现跳闸的问题时,一般有二种类型,一是零线漏电跳闸,一是火线漏电跳闸,来看下漏电开关跳闸问题的检测方法。
1、火线漏电导致的跳闸
症状:一合闸,漏电开关就跳闸,这是火线漏电了。
检测方法:
(1)把各分开关全断开,合上总闸,逐一合上分开关,合到哪个,漏电开关就跳,就是哪个电路有问题。
(2)把电器的插头全拔下,逐一插上电器插头,插到哪个引起跳闸,就是哪个电器有问题。
(3)把灯全关了,逐一开灯,开到哪个灯引起跳闸,就是哪个等有问题。
2、零线漏电导致的跳闸
合闸后,不马上跳闸,时间一长就会跳闸,且跳闸时间不一致,这是零线漏电了。
检测方法:
使用兆欧表来检测零线漏电。
(1)先把主零线拆开,把所以分开过断开,用兆欧表逐一查每条线路零线对地绝缘,找出问题线路后,再看看哪些电器是直接接线的,如果不是电器的事,就是线路出问题了,只能换线。
(2)电线漏电会产生强大的电磁感应,可以用一个有磁性的针放到检测位置,若针方向发生旋转,说明有电。
(3)最简单的方法就是用工具电笔和万用表来检测,家庭电路最好是安装上漏电保护器。
使用时间较长的电气线路中,会存在绝缘老化、绝缘子损坏、绝缘层受潮或磨损等问题,电气线路上会有漏电现象,可以在总闸刀上接一只电流表,取下负载,并接通负载开关。
判断:
(1)电流表指针摆动,说明线路漏电,切断零线。
(2)电流表指针不动,说明火线与大地之间漏电。
(3)电流表指针回零,说明火线和零线之间漏电。
(4)电流表指针变小,但不回零,则说明火线和零线,火线和大地之间均漏电。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。