首页 > 电工技术 > 漏电保护器

剩余电流动作断路器的工作原理与作用有哪些?

作者:老电工时间:2019-09-04 21:00:08

有关剩余电流动作断路器的工作原理,剩余电流动作断路器的作用,剩余电流动作断路器的分类等,一起来了解下。

剩余电流动作断路器的工作原理

一、剩余电流动作断路器的工作原理

漏电保护器的基本工作原理都是利用当发生漏电故障时穿过零序电流互感器的电流的矢量和不等于零。是基于事故状态下,相电流矢量不等于零,出现一个零序电流,当零序电流达到整定值,便使脱扣器动作,切断故障电流达到保护目的。

漏电保护器是防止低压配电系统中相线和电气装置的外露可导电部分(包括金属的设备外壳、敷设管槽等)、装置外可导电部分(包括水、暖管和建筑物构架等)以及大地之间因绝缘损坏引起的电气火灾和电击事故的有效措施。

二、剩余电流动作断路器的分类:

目前国内生产的漏电保护器分为电磁式和电子式两大类。电磁式漏电保护器的工作原理是由零序电流互感器检测线路中的零序电流,由此产生的电磁场来削弱永久磁铁的电磁场,使储能弹簧将衔铁释放,脱扣器动作,开关跳闸,切除故障线路。

电子式漏电保护器则是利用零序电流互感器次级绕组电压,经电子放大,产生足够的功率使开关跳闸。

三、剩余电流动作断路器的作用

剩余电流断路器将漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流矢量之和为零。

由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏电保护器的开关装置处于闭合状态运行。

当设备外壳发生漏电并有人触及时,则在故障点产生分流,此漏电电流经人体、大地、工作接地,返回变压器中性点,致使互感器申流入、流出的电流出现了不平衡,一次线圈申产生剩余电流。

因此,便会感应二次线圈,当这个电流值达到该漏电保护器限定的动作电流值时,自动开关脱扣,切断电源。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读