4P的漏电保护器空开必须接零线,即零线必须经过空开。
因为在三相负荷不平衡时,零线中有电流流过,如果零线不接入漏电保护器,则漏电保护器检测到的电流只有流过A、B、C三根相火的电流,零线的电流被计入漏电流了。
问:使用正泰的100A4P漏电保护器,上端是从变压器过来的380V电和中性节点的零线,变压器的中性节点没有接地。
下端只接了380V的加热管,没有接零线。这样接法能否起到漏电保护作用?因为使用地点在一个炸药厂,所以不能有一点不确定性。
答:这样可以起到保护作用的,但会误跳。原因是接的是三支380的加热管,采用三角形接法就不会误跳,而且发热效率高。
如果采用星型接法,当一根加热管坏掉的时候由于三相不平衡,由于变压器中性点没接地,所以会产生短时间的中性点位移的情况,零线就会因为中性点位移而造成带电引起跳闸。
实验:将中性点未接地零线用头发丝那么细的铜线与地线排刮擦,可以看到微弱的火花,这就是中性点未接地零线与大地不是等电位造成的。这不利于安全稳定的运行(特别是防爆场所绝对不允许)。
解决办法:在配电盘上给零线搞重复接地后再接入漏电保护器N端,让零线与本地的大地永远保持等电位,地排与大地电阻不能超过4欧姆,有利于安全运行。
其它说明:
因为,漏电开关的工作原理是,流出多少电流,回来多少电流,如果流出,或者回进来的电流不平衡,开关应该动作。所以,电加热设备,漏电开关的零线接与不接,是根据这个接入设备的内部的工作连接来确定的,如果是Y型接法,那么,肯定是要接零线的,因为,加热管的电阻值不一定绝对平衡,因此,零线可以起到分流和平衡漏电开关进出电流。三角形接法应该不管漏电开关的零线,所以,可以接,使用也正常。
如果是TN-C系统,是不能使用漏电保护器的,要接成局部TN-S系统也就是TN-C-S,可以使用3P、4P漏电保护器,N线进保护器,PE 线接用电设备外壳,在电源端,N、PE接在一点,接电源零线。
使用100A正泰DZ158LE-100剩余电流动作断路器,上端接变压器的380V电和中性节点的零线,变压器中性节点不接地。下端接380V加热管,不接零线,当380V加热管漏电时,断路器能否起到漏电保护作用?
1、变压器中性节点不接地。是3相4线供电,属于IT系统;
2、只有一根工作零线N ,他是单相电源线之一,不是保护线,必须通过漏电保护器;
3、所有单相设备用电时,工作零线N要从断路器下口引出;
4、所有设备的外壳金属接地保护;
5、断路器能很好的起到漏电保护作用,而且比接地系统要好很多;
二、4P漏电保护器零线下端不接能否起到保护作用?
使用正泰的100A4P漏电保护器,上端是从变压器过来的380V电和中性节点的零线,变压器的中性节点没有接地。下端只接了380V的加热管,没有接零线。这样接法能否起到漏电保护作用?因为使用地点在一个炸药厂,所以不能有一点不确定性。
解答:
这样可以起到保护作用的,但会误跳。
原因在于:接的三支380的加热管,采用三角形接法就不会误跳,而且发热效率高。如果下端没有用到N线, 建议用3P的漏电断路器. 如果用4P的漏电, 必须要接上N线。
三、4P漏电保护器接零线就跳闸。把零线过空开即可,是什么原因呢?
4P是用于零线有电流的3相负载(不平衡负载),0线必须经过空开,否则,0线有电流,认为漏电了。
4P的漏电保护器空开必须接零线,即零线必须经过空开。因为在三相负荷不平衡时,零线中有电流流过,如果零线不接入漏电保护器,则漏电保护器检测到的电流只有流过A、B、C三根相火的电流,零线的电流被计入漏电流了。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。