有关家用漏电断路器的选择方法,家用漏电断路器选择的三个要点,包括合理选择漏电动作电流及动作时间,选择合适的额定电流,额定电压、频率、极数的选择等。
一、合理选择漏电动作电流及动作时间
额定漏电动作电流是指在制造厂规定的条件下,保证漏电断路器必须动作的漏定电流值。漏电断路器的额定漏电动作电流主要有5、10、20、30、50、75、100、300毫安等几种。
家用漏电断路器漏电动作电流一般选用30毫安及以下额定动作电流。特别潮湿区域,如浴室、卫生间等最好选用额定动作电流为10毫安的漏电断路器。
额定漏电动作时间是指在制造厂规定的条件下,对应于额定漏电动作电流的最大漏电分断时间。
单相漏电断路器的额定漏电动作时间,主要有小于或等于0.1秒、小于0.15秒、小于0.2秒等几种。小于或等于0.1秒的为快速型漏电断路器,防止人身触电的家庭用单相漏电断路器,应选用此类漏电断路器。
二、选择合适的额定电流
目前市场上适合家庭生活用电的单相漏电断路器,从保护功能来说,(电工技术之家 www.dgjs123.com)大致有漏电保护专用、漏电保护和过电流保护兼用及漏电、过电流、短路保护兼用三种产品。
漏电断路器的额定电流主要有6、10、16、20、40、63、100、160、200安等多种规格。
对带过电流保护的漏电断路器,同一等级额定电流下会有几种过电流脱扣器额定电流值。如DZL18一20/2型漏电断路器,它具有漏电保护与过流保护功能,其额定电流为20安。
但是,其过电流脱扣器额定电流有10安、16安、20安三种,因此过电流脱扣器额定电流的选择,应尽量接近家庭用电的实际电流。
三、额定电压、频率、极数的选择
漏电断路器的额定电压有交流220伏和交流380伏两种,家庭生活用电常用单相,故应选用额定电压为交流220V/50Hz的产品。
漏电断路器有2极、3极、4极三种,家庭生活用电应选2极的漏电断路器。