有关漏电保护器的电路原理,漏电保护器的电路图,漏电保护器的元件制作与选择,漏电保护器的安装调试方法等,供大家学习参考。
漏电保护器电路图
可靠实用的漏电保护器现介绍一种触电保护器,灵敏度高,当有人触电或家电设备漏电时,能在0.1s时间内切断电源,功耗动作最大电流为1mA,而且有自投功能,即在所保护电器的漏电消失后,经30s钟将自动恢复供电。
一、漏电保护器的电路原理
电路原理如图。变压器B1用于电压检测,L1、L2采用双线并绕,①、④端为市电输入端,②、③端为输出端接负载。线路正常时,流过L1、L2的电流大小相等,方向相反,在B1中产生的磁通量相互抵消,副线圈L3中没有感应电压输出。
当发生触电或漏电时,来自L1的电流被人体或用电电器对地分流,部分电流不再流过L1,使L1、L2中的电流不再相等,L3两端就产生一定的感应电压,此电压经D2整流后加到T1基极,使其导通,T2也随之导通,6V电池开始供电,J1吸合,LED1发光,蜂鸣器BZ报警。J1动作后,触头J1-1吸合,市电加到B2、CJ1上,CJ1马上吸合,其触头断开,切断市电以保护人身和电器的安全。
同时,由于C3、R4的反馈作用,使T1仍导通“自锁”,这时即使L3电压消失,J1仍保持吸合状态。C3、R4的充电时间约30s,经30s后,C3上电压上升到接近6V电源电压,T1、T2截止,J1、CJ1释放,恢复供电。如果此时仍有触电或漏电,经火线1→L4→R2→L1→人体→地流动,在L4次级感生的电压经D1整流后维持T1、T2导通,直到人体脱离危险,触电和漏电彻底消除,T1、T2才能截止。经实际调试时,检测出数毫安的漏电电流就能使电路可靠动作。
图中C1为高频旁路电容,防止节能灯等的高频信号干扰。C2为延时电容,防止雷电及电火花干扰,D4、D5、R6为幅值电流限制保护元件,防止触电或漏电电流过大时,L3感应电压过大而损坏T1。E为内置待机电源,平时因T1、T2截止,电路不消耗电能,一旦保护器动作,电源主要由B2、D8、C4回路提供。D7用于防止E被充电。D6为C3提供放电通路。J1为6V小型继电器。
二、漏电保护器的元件制作与选择
B1、B3必须输出1~2V左右电压才能启动保护器。要求B3较B1有更高的电流/电压转换灵敏度。因为为安全起见,流过人身的电流不能超过0.1mA。L4用∮0.15mm漆包线在12mm×18mm E形铁心上绕200T,L5用∮0.07mm漆包线绕6000T。B1初级用∮1mm漆包线在12mm×18mm E型铁心上双线并绕50T,次级用∮0.15mm漆包线绕2000T。B1、B3绕制好后用以下方法测试是否适用,分别将L3、L5与5.1kΩ和100kΩ电位器相串联后接到6~9V交流电源上(可用自耦变压器降压取得),调节电位器,当两电位器两端的交流电压分别为0.5V、5.1V时,L3、L5两端的电压应在2V左右,空载应为1.8~3V范围内,否则应适当增减线圈的匝数。B2可选市售3W电源变压器。CJ1选用小型220V交流接触器。
三、漏电保护器的安装调试
电路按图焊接并检查无误后即可调试,②、③输出端暂不接负载,通电到①、④脚后,调节ZR1(10kΩ)到最大,按下试验按钮AN,J1应能立即吸合,待J1释放后,调节ZR1到最小,按下AN后缓缓调节ZR1,直至J1刚好吸合,反复试三次,最后按下AN不放,1分钟J1不释放即可。C2一般取0.22~0.47μF,太小保护器易受电火花干扰而误动,太大灵敏度会降低。E用4节5号电池。安装时,B3应尽量远离B2。
安装好后,接上负载运行,保护器应不动作,按下AN,保护器马上动作,发出声、光报警信号,CJ1切除负载,约经30s后,报警解除,CJ1重新接通负载。至此,安装调试结束。
漏电保护器利用高灵敏度漏电保护器专用集成电路CD54123,本电路具有性能可靠,灵敏度高,反应速度快优点。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。