有关漏电保护器的维护范围,漏电保护器使用注意事项,漏电保护器专业电工维护范围与居民维护范围,供大家参考。
一、漏电保护器使用注意事项
1、严禁湿手操作漏电保护器,否则可能发生电击的危险;
2、漏电保护器进行动作特性试验时,应使用经国家有关部门检验合格的专用测试仪器,严禁直接触碰接地装置或直接短路的实验方法;
3、严禁在漏电保护器的出线端直接检测绝缘电阻,否则会烧坏内部的电子元件;
4、漏电保护器的过载、短路和漏电(剩余电流)保护特性,均由制造厂整定,不允许随意拆开调节;
5、漏电保护器因被保护电路发生故障(漏电、过载或短路)而跳闸后,必须查明原因后才能进行合闸操作。
6、建议漏电保护器要“一次性使用”,不可维修,维修后的漏电保护器严禁使用。
7、要明确,漏电保护器虽有一定的保护作用,但并不能保证万无一失,所以对漏电保护器的作用应有一个正确的认识:漏电保护器并非“保命器”,很多原因都可以造成其拒绝跳闸,学习一些安全用电知识要比完全依靠漏电保护器多一分安全保障。来自:电工技术之家
8、为了避免漏电保护器运行出现问题,我们必须对其进行定期维护和检验,以确保运作的可靠性。
二、专业电工维护范围(漏电保护器)
1、漏电保护器安装场所应通风,干燥,有预防雨淋,灰尘和有害气体侵蚀的措施。应尽量远离其他铁磁体和电流很大的载流导体,避免磁场干扰。
2、定期清扫灰尘,保持漏电保护器外壳及其上部件连接端子的清洁、完好和牢固连接,漏电保护器外壳胶木件的最高温度不得超过65摄氏度,外壳金属件最高温度不得超过55摄氏度,外壳金属件最高温度不得超过55摄氏度,同时,还要保持漏电保护器操作手柄动作灵活可靠。
3、每月检验一次漏电保护器动作的可靠性。具体方法是:在闭合通电的状态下按一下试验按钮,如漏电保护器正确跳闸,说明正常,反之,则说明漏电保护器存在故障,请有经验,有资质的电工进行检查更换。高温多雨的夏秋季节和农忙季节应增加试验次数。
4、漏电保护器使用一年后,应请专业电工对其进行检修;
5、漏电保护器跳闸后不能强行送电。漏电保护器跳闸后,若经检查未发现事故点,允许试送电一次,如果再次跳闸,应查明原因,并采取相应措施处理后方能再次合闸送电。特别是漏电保护器在检测到漏电或短路故障后跳闸时,(www.dgjs123.com)一定要查清和消除存在的电器隐患,千万不要随意让其退出运行,否则就会引发电气事故。
6、安装漏电保护器后并非万无一失,漏电保护器并非是“保命器”在两线触电不接地的情况下,漏电保护器就不会动作。
另外,漏电保护器本身也有损坏或动作失灵的时候。因此,安装了漏电保护器后,用电也应做到以预防为主,非专业电工严禁带电维修用电设备(用电器)或供电线路。
7、及时更换到了使用寿命的漏电保护器。国家标准规定,家用漏电器的有效使用年限,电子式为6年,电磁式为8年,到达使用年限后应及时更换。
三、居民维护范围(漏电保护器)
检验漏电保护器的漏电保护功能是否有效。每月检查一次。
方法:漏电保护器上都有一只试验按钮(一般漏电保护器上都会明显标识),按一下试验按钮(漏电保护器正在供电的时候),如漏电保护器正确断开,说明正常,反之则说明漏电保护器的漏电保护功能已经失效,应请专业资格人员进行更换,严禁继续使用。