双电源转换开关手动操作方法与步骤

作者:老电工时间:2015-07-23 08:34:45

双电源转换开关手动操作步骤

双电源转换开关可以自动进行主备电源的切换,当然也可以手动进行主备电源的切换。

实际应用中,多是自动进行主备电源切换。当然手动切换也是会用到,在进行手动切换的时候有一些操作步骤是需要注意的。
 
当因故停电,且在较短时间内无法恢复供电时,必须启用备用电源。
 
步骤1:   
 
1、切除市电供电各空气开关(包括配电室控制柜各空气开关,双电源转换开关市供电断电器),拉开双投防倒送开关至自备电源一侧,保持双电源转换开关内自备电供电空气开关处于断开状态。   
 
2、启动备用电源(柴油发电机组),待机组运转正常时,顺序闭合发电机空气开关、自备电源控制柜内各空气开关。   
 
3、逐个闭合电源切换箱内各备用电源空气开关,向各负载送电。
 
4、备用电源运行期间,操作值班人员不得离开发电机组,并根据负荷的变化及时调整电压、厂频率等,发现异常及时处理。   
 
市电恢复供电时,应及时做好电源转换工作,切断备用电源,恢复市电供电。   
 
步骤2:   
 
1、按顺序逐个断开自备电源各空气开关,顺序是:双电源转换开关自备电源空气开关→自备电源配电柜各空气开关→发电机总开关→将双投开关拨至市电供电一侧。   
 
2、按柴油机停机步骤停机。   
 
3、按顺序,从市电供电总开关至各分路开关逐个闭合各空气开关,将双电源转换开关自市电供电空气开关置于闭合位置。   
 
注意检查各仪表及指示灯指示是否正常,启动变压器内冷却风扇。