按钮颜色的含义,按钮型号及含义

按钮颜色有红黄绿蓝等之分,不同的按钮颜色代表不同程度的操控意义,从按钮的型号上区别不同功能的按钮,需要了解按钮的结构、型号及含义,在选用按钮上是重要的参考依据。

一、按钮颜色的含义

为了便于操作人员识别,避免发生误操作,生产中用不同的颜色和符号标志来区分按钮的功能及作用。按钮颜色的含义见表。

表1 按钮颜色的含义

注:如果用代码的辅助手段(如标记、形状、位置)来识别按钮操作件,则白、灰或黑同一颜色可用于标注各种不同功能(如白色用于标注起动/接通和停止/断开)。

《按钮颜色的含义详解》

在电气控制回路中,按钮和指示灯是使用最广泛的主令控制和信号监视元件,在使用中经常会出现一些误区,在本文主要根据GB2682-81和IEC60073(IEC国际电工委员会缩写)标准内容进行介绍和探讨。

一、统一规定:

1、可用颜色:指示灯:红、黄、绿、蓝和白色; 按 钮:红、黄、绿、蓝、黑、白和灰色;

2、选色原则:依按钮被操作(按压)后所引起的功能,或指示灯被接通(发光)或所反映的信息来选色;

3、单靠颜色不能表示操作功能或运行状态时,可在器件上或器件近旁,补加必要的图形或文字符号。

二、指示灯颜色的使用

1、指示灯(亦称为信号灯)主要是以光亮指示的方式引起操作者注意或者指示操作者进行某种操作,并作为某一种状态或指令正在执行或已被执行的指示。

2、标准中规定的颜色使用和含义:

颜色 含义 说明 举例

红 紧急情况 危险状态或须立即采取行动 压力/温度超越安全状态;因保护器件动作而停机;有触及带电或运动的部件的危险。 黄 不正常注意 不正常状态;临近临界状态 压力/温度超过正常范围;保护装置释放;当仅能承受允许的短时过载。

绿 安全 正常状态允许进行 压力/温度在正常状态;自动控制系统运行正常;

蓝 强制性 表示需要操作人员采取行动 输入指令

白 没有特殊意义 其它状态,如对红、黄、绿或蓝存在不确定时,允许使用白色 一般信息;不能确切地使用红、黄、绿时;用作“执行” 确认指令时;指示测量值。

3、在一般工作运用中常将红色信号灯作为电源指示,绿色信号灯作为合闸指示。

例:在不可逆控制回路中。根据标准化的要求,应该使用白色信号灯作为电源状态指示,绿色信号灯作为正常运行指示;对于只有合闸的指示要求,应采用绿色信号灯。