设备上急停按钮触点有使用常开触点(PLC输入)的,也有使用常闭触点的。那么,急停按钮到底应使用常闭触点,还是使用常开触点。在设计中在使用急停的场合尽量使用常闭触点,下面来了解下。
1、动作时间
常闭触点由闭合到断开的时间比常开触点由自然状态到闭合的时间短的多,在发生危险需要急停时尤为重要,再短的时间,哪怕毫秒级甚至是微秒级的时间也是非常重要的,很多事故就是在很短的时间内发生的。
在这么短的时间内,使用常开触点可能没把机器停住或断开开关,就会造成重大机器损坏或人身伤亡事故。但使用常闭触点则可能把机器停止或让人触电时间短一些,避免此类事故的发生。
2、按钮机构
急停按钮不管是常闭触点还是常开触点,在不按到位(按到底)的情况下会重新弹起来,从而使动作失效。
在使用常开触点时,如果急停按钮未按到位,急停未起到任何作用(因常开触点未闭合);而使用常闭触点时不同,无论急停按钮按没按到位,只经触点动作,急停就起作用。
3、控制线路
急停按钮最基本的作用是在紧急情况下的紧急停车,避免机械事故或人身事故。但是,由于机器的长时间运行,线路尤其急停线路部分,有可能造成故障断路。
这时,如果急停按钮使用常开触点,急停部分的线路故障会发现不了,如果用急停按钮时再发现就已经晚了。而用常闭触点时,当急停部分的线路发生故障时,最多只是造成机器的停车,损失相对小一些。
所以,在设计电气控制系统时,急停按钮最好采用常闭触点。
有关急停按钮如何接线的方法,急停开关的接线图实例,包括急停按钮开关配合熔断器,接触器时的接线图,急停按钮,熔断器,接触器,热继电器一起使用时的接线图等。
有关急停按钮实物接线图的四种接线方式,一些急停按钮的实物接线图,分别为与不同的低压电器配合使用时的接线原理图,与熔断器、线圈、漏电断路器、接触器、热继电器的结合使用。