防爆照明开关接线方法
1、安装在同一建筑物、构筑物内的开关,宜采用同一系列的产品,开关的通断位置应一致,且操作灵活、接触可靠。
2、开关安装的位置应便于操作,开关边缘距门框的距离宜为150~200mm;扳把式开关距地面宜为1.2~1.4m,接线开关距地面宜2.2~2.8m,且拉线出口应垂直向下,这样装拉线不易拉断。
3、相同型号并列安装的开关距地面高度应一致,高度差不应大于1mm;同一室内安装的开关高度差不应大于5mm;并列安装的拉线开关的相邻间距不宜小于20mm。
4、单极开关应串在相线回路,而不应串在
零线回路,这有利于检修或清洁灯具时的安全。
5、开关安装要牢固,不许只用一只螺钉固定。[防爆照明开关接线方法]
6、厨房、浴室等多尘、潮湿的房间尽量不要安装开关,一定要安装时,应采用防潮防水型开关。室外场所的开关,应用防水开关。
7、明装开关应安装在厚度不小子15mm的木台上;暗装开关需与面板、接线盒、调整板(若有的话)组合安装,面板安装应端正、严密,并与墙面齐平。
8、开关进线和出线应采用同一种颜色的导线。
9、导线端头应紧压在接线端子内,外部应无裸露的导线。
10、开关盒内导线应留有一定余量。