有关开关的选择,分为铁壳开关、转换开关、自动空气开关,分清各种开关的不同类型,掌握开关的一般选用原则,感兴趣的朋友参考下。
一、铁壳开关
额定电流为60A及以下者为一般用途负荷开关,接通分断额定电流不少于5000次,适用于工矿企业电气装置、农村电力排灌及电热照明等各种配电设备。
额定电流为100A以上者为高分断能力负荷开关,分断能力为50KA。
二、转换开关
转换开关应根据电源种类、电压等级、所需触头数、接线方式等具体要求选用。
应用转换开关控制异步电动机的起动、停止时,每小时接通次数不超过15-20次,开关的额定电流为电动机额定电流的1.5~2.5倍。
三、自动空气开关
自动空气开关的一般选用原则:
1、自动空气开关的额定工作电压≥线路额定电压。
2、自动空气开关的额定电流≥线路计算负荷电流。
3、热脱扣器的整定电流=所控制负载的额定电流。
4、电磁脱扣器的瞬时脱扣整定电流>负载电路正常工作时的峰值电流。
5、自动空气开关欠电压脱扣器的额定电压=线路额定电压。