在安装按钮开关时,具体的安装方法是怎么样的,有哪些注意事项需要注意,这里重点介绍下控制按钮开关的安装方法,以及在使用时的一些注意事项,供大家参考。
1、将按钮安装在面板上时,应布置整齐,排列合理。根据电动机启动的先后次序,从上到下或从左到右排列。
2、按钮的安装固定应牢固,接线应可靠。应用红色按钮表示停止,绿色或黑色表示启动或通电,不要搞错。
3、按钮触头间距离较小,如有油污等容易发生短路故障,要保持触头的清洁。
4、安装按钮的按钮板和按钮盒必须是金属的,并设法使它们与机床总接地母线相连接,对于悬挂式按钮必须设有专用接地线,不得借用金属管作为地线。
5、按钮用于高温场合时,易使塑料变形老化而导致松动,引起接线螺钉间相碰短路,可在接线螺钉处加套绝缘塑料管来防止短路。
6、带指示灯的按钮因灯泡发热,长期使用易使塑料灯罩变形,应降低灯泡电压,延长使用寿命。
7、“停止”按钮必须是红色;“急停”按钮必须是红色蘑菇头式;“启动”按钮必须有防护挡圈,防护挡圈应高于按钮头,以防意外触动使电气设备误动作。
注意事项
直流的场合控制容量非常低,因为直流不象交流那样有零点(电流零交叉点),一旦产生电弧就很难消除,电弧时间很长。
且电流方向不变,会出现接点迁移现象,接点会由于凹凸不平而无法断开,可能导致误动作。
有些种类的负载的恒定电流和浪涌电流相差很大。需在允许的浪涌电流值范围内使用。闭路时的浪涌电流越大,接点的消耗量和迁移量也越大,就会因接点的熔接和迁移导致接点无法开关的故障。
在含有电感应的情况下会产生反向感应电压,电压越高能量越大,接点的消耗和迁移也随之增大。
因此,需确认额定的条件,在额定值中标出了控制容量,但仅这些是不够的,在接通时和切断时的电压、电流波形、负载的种类等特殊的负载电路中,必须分别进行实际设备测试确认。微小电压、电流的场合需使用微小负载用产品。
使用一般用途的银质接点时,可能导致接触可靠性降低。
以上介绍了按钮开关的安装方法,以及按钮开关在使用过程中的注意事项,希望对大家有所帮助。