来源:电工天下时间:2022-09-14 16:15:51 作者:老电工手机版>>
有关双电源自动转换开关转换条件与转换时间,双电源自动转换开关的基本参数,包括额定工作电压、频率、电流和相数,正确选择双电源自动转换开关的首要条件。
双电源自动转换开关
双电源自动转换开关(英文简称为ATSE)在现今的工作中已经发挥着越来越重要的作用,特别是在一些用电场所。
通常情况下,双电源自动切换开关通过一个备用电源,来保证在常用电源出问题后,依然你能够正常使用,具有十分好的可靠性和应急性,从而广受欢迎。
可是一些客户在选购时存在误差,仅关注其额定电流和级数,而对决定双电源自动转换开关工作特性的关键指标:转换条件、使用类别和转换时间未加注意。所以很有必要介绍下其基本参数,从而帮助选购。
要正确选择双电源自动转换开关的首要条件,就必需明确以下几点参数:
额定工作电压Ue、额定工作电流Ie、频率、相数、额定限制短路电流、转换条件、使用类别、转换时间等。

一、额定工作电压、频率、电流和相数
这些参数仅仅表明双电源自动转换开关满足作为“导体”最基本的要求,其必需能够满足所在地的电压、频率、电流和相数要求,一般电气工程师已经很熟悉。注:电压、频率、相数通常由双电源自动转换开关所在位置的相应参数决定。额定电流按照《IEC62091固定式消防泵控制器》标准规定,用于消防泵的ATSE,额定电流不得低于电机额定电流的115%,从安全的角度考虑,建议ATSE的额定电流统一采用负荷电流的125%(新民规也建议为125%)。
二、双电源转换开关的自动转换条件
需要ATSE的目的,就是需要在“特定”的条件下ATSE能够自动可靠的转换。
这个“特定条件”就是ATSE的转换条件,或转换前提,是选择ATSE首要考虑要素。
1、如果常用电源没有故障,双电源自动转换开关就不能够转换。
这是许多用户(甚至厂家)都忽视的问题。双电源自动转换开关的控制器必需能够识别各种电压的瞬间波动,包括非电源故障的短时失压。
例如,变电室低压配电母联开关切换属于正常的电源中断,不应该将母联开关切换时的断电判定为电源故障,需要能够判定这种“正常”的断电。
控制器必须通过EMC试验,不能够在外部电磁干扰下误动作。
注:转换条件由控制器的功能决定,对电源故障的判断方式(包括故障类型的识别)是控制器的核心技术,一般产品资料是不会介绍的,完全看制造商的研发水平和行业经验,需要设计师了解产品的判断机理。
2、在电源故障状况下必需转换。
但由于电源故障种类很多(十几种),所以,需要明确那些故障必需转换。因为用户需求的复杂性,一般供应商都提供多种功能的控制器,所以,设计时必需根据负载对电源质量的要求明确注明转换条件,否则,因为双电源自动转换开关市场供应的混乱以及业主对ATSE了解不多,导致最后使用的产品往往就只能够在完全失电一种条件下才能够转换,而其它电源故障(包括缺相、过欠电压等)不会转换,失去装的意义。
注:因为双电源自动转换开关的功能还没有标准化,设计仅标注产品型号,并不能够保证用户了解所选型号的转换条件,导致实际选用的产品与设计要求相差较大,建议设计注明转换条件。例如任意相缺相、过压、欠压、频率偏差、谐波等,其中,任意一相断相必需转换是最低的要求。高端的控制器,甚至能够综合检查两路电源的质量,自动接入电能质量较高的一路电源。
三、双电源自动转换开关的转换时间
双电源自动转换开关每一次转换都是一个断电过程,会对系统产生一些影响。从标准看,有五种转换时间概念,有两种转换时间概念最有使用价值:一个是最小断电时间(由开关本体的机构决定),一个是总转换时间(即本体转换时间+控制器延时时间)。
不同的负载和电源状况,有不同的要求,需要给予注意。在确认转换时间时,要注意有两种时间转换状态,一种是从常用电源到备用电源,一种是从备用电源返回到常用电源。
相关文章闸刀开关的主要作用

闸刀开关的主要作用,闸刀开关是以闸刀来接通或者切断供电线路与负载之间的连接,闸刀上面装有高温时可熔化的保险丝,发生短路时,可熔断保险丝,以切断供电。
时间:2022-09-14 16:16:03
闸刀开关的作用_闸刀开关的图形与文字符号

闸刀开关的作用,闸刀开关接通和断开小电流电路,或作为电源的隔离开关,闸刀开关的结构要由刀片(动触点)和刀座(静触点)组成,闸刀开关的图形与文字符号。
时间:2022-09-14 16:14:51
刀开关外形型号含义与电气符号的表示法

有关刀开关外形型号含义与电气符号的表示法,常用刀开关有 HD 系列及 HS 系列板用刀开关、 HK 系列开启式负荷开关和 HH 系列封闭式负荷开关等,其外形图、刀开关的型号含义与电气符号。
时间:2022-08-26 09:54:27
刀开关与组合开关的手动控制电路

刀开关与组合开关控制电路,如下图:,图1:刀开关,图2:组合开关,图3:熔断器,有需要的朋友参考下。
时间:2022-07-17 05:26:08
时控开关连接交流接触器时如何控制增氧机

使用时控开关连接交流接触器时,怎么来控制增氧机,具体方法如下:可以用kG316时控开关连接交流接触器,以带动二线或三线增氧机或其它用电器。已经给养鱼客户装过十多台,事实证明还是十分实用的。
时间:2022-06-14 06:09:08
双控开关原理图及接线方法

由下图可知,双控开关的原理就是两个开关控制一盏灯,然后控制这盏灯需要五根电线,分别是一根蓝色的零线,一根火线进线,然后是两根控制火线,最后是一根控制火线出线。
时间:2022-06-14 06:04:29
三控开关线的简单接线方法

一例三控开关的接线方法,三控开关的接线比较常见,在生活中经常会遇到这类问题,比如卧室,上下多层楼梯间用到的比较多,具体接线方法可以参考下面的图片进线接线。
时间:2022-06-14 05:57:43
气缸磁性开关的工作原理是什么

气缸的磁性开关处于1的位置时停止进气,到2的位置时停止排气,其工作原理是什么,下面来了看下。由双向电控气阀控制、在传送带上安装的分拣物料的气缸都安装了磁性开关,这些磁性开关的作用主要是用于气缸位置检测。
时间:2022-06-08 06:13:08
- 上一篇:万能转换开关接线图与符号表示法
- 下一篇:万能转换开关的结构图与符号表示