有关闸刀开关不能装在保险丝前面的原因,保险丝安装在闸刀开关前面,遇到线路短路故障,保险丝熔断,拉下闸刀开关不起作用。
所谓保险丝主要是起保险作用的,安装在闸刀开关后面,如果线路短路了,保险丝熔断,拉下闸刀开关就可以更换。
如果保险丝安装在闸刀开关前面,遇到线路短路故障,保险丝熔断,拉下闸刀开关不起作用,只能带电操作,很不安全。
附1,闸刀开关上的保险丝使用疑问
问题:
天热了家里电器用的较多,再加上闸刀开关上上保险丝细,几乎每天保险丝被烧断。我现在想出一个解决的办法:就是把闸刀上的原有的保险丝拧成两股后再放到闸刀上,这样以来原先的保险丝粗细程度等于增加了一倍,请问这样使用保险丝会不会再烧断,家里的电器能不能安全的运行?
解答:
这样保险丝不断了,家里的电线承受不住小心火灾。最好把线路重新跑一遍!
附2,装了空开 能去掉保险丝闸刀吗?
可以的。
保险丝闸刀是老式隔离开关,容易漏电、腐蚀、损坏、保护作用不佳。
空气开关能完全代替保险丝闸刀,其作用如下:
1、切断负载电路,便于维修。
2、过流保护:当负载电流大于断路器额定电流时,断路器触头动作,分断电路。
3、短路保护:当负载电路或设备短路时,脱扣器迅速动作,切断电路。
4、吹弧熄弧:当切断带有负载的电路时,避免电弧对人身的伤害。
可以把闸刀开关取消。
闸刀开关并不是起热保护作用,其作用原理是用电负荷过大(或短路),产生大电流,电流达到保险丝的熔断电流时,保险丝熔断,电路断开。
带漏电保护的空气开关,其安全性远远比闸刀开关高。空气开关也是起到过电流保护,作用同闸刀开关一样,漏电保护器,故名思意,起到漏电保护作用,当火线与零线的电流不一样大时,它可以带动空气开关断开。
闸刀开关是老一代的产品,现在很少用了,农村还有部分人在用。空开的牌子,好的可以选择ABB、施耐德、正泰、梅兰日兰等。
附3,保险丝紧随闸刀开关之后的原因
保险丝最好只安装在火线上的原因
1、保险丝放在闸刀之后的原因是坏了好换,换的时候把闸刀拉开,在前面的话你总不能通知供电公司停电吧,要不就要带电作业了。
2、有时不经过零线,线路也会出现短路的情况,例如火线直接接地这时候线路中也会产生很大的电流,而这时大电流是不一定非要通过零线的,但是肯定要通过火线.所以只有接在火线上才能起到保险的作用。
另外,保险丝的作用主要不是为了保护人的,上面的诸位老大要注意了,是要保护设备和线路,你们认为保险丝断了,人还会没事么?
附4,闸刀开关的保险丝怎么更换?
用改锥。落下电闸,可看到烧断的保险丝,旋掉残余保险丝,换上新的。
注意手或改锥勿碰上面的带电部分,脚下有木凳或绝缘物。
附5,保险丝在闸刀开关哪里?
打开闸刀开关的下面的塑料罩子,一边各有上下两个螺丝,可分别安装保险丝。