墙壁开关质量国家标准
墙壁开关国家标准有《GB10979-89 家用和类似用途照明开关》《GB16915.2-2003家用及类似用途固定式电气装置的开关》《GB16915.3-2003家用及类似用途固定式电气装置的开关 《GB2099.1-1996家用和类似用途插头插座,《GB2099.2-1997 家用和类似用途插头插座,家用和类似用途插头插座 第二部分:转换器的特殊要求》;《GB1002-1996 家用和类似用途单相插头插座型式、基本参数和尺寸》《GB1003-1996 家用和类似用途三相插头插座型式、基本参数和尺寸》。
一、材料检测
按“塑胶原材料检验标准”检测产品塑胶件。
二、外观检测
按“外观检验标准”检验产品外观。
三、温升检测
10A开关:
额定电流10A,导线截面积2.5mm2,开关通过试验电流13.5A;
16A开关:额定电流16A,导线截面积4.0mm2,开关通过试验电流20A;
1h后,开关的端子的温升不应超过45K。
四、分断容量检测
10A开关:
额定电压250V,试验电压275V,额定电流10A,试验电流12.5A,每分钟操作次数30次
开关以(COSΦ=0.3±0.05)的交流电进行200次操作;
16A开关:额定电压250V,试验电压275V,额定电流16A,试验电流20A,每分钟操作次数15次开关以(COSΦ=0.3±0.05)的交流电进行200次操作;
试验期间,不应有任何出现持续闪弧,试验之后,试样不应有任何会影响其继续使用的损坏;
五、正常操作检测
10A开关:试验电压250V、试验电流10A、COSΦ=0.6、每分钟操作次数30,操作次数40000,试验 期间应样品工作正常;
16A开关:试验电压250V、试验电流16A、COSΦ=0.6、每分钟操作次数15,操作次数40000,试验 期间应样品工作正常;
试验之后,试样不应出现:
——会影响其继续使用的磨损
——如果标明了起动元件的位置,起动元件与动触头二者位置的不一致
——外壳,绝缘衬垫或隔层损坏到开关不能再操作或已经不符合条款10的要求
——电气连接或机械连接松脱。
a、操作后电气强度试验
在以下位置施加1500V~1min:
开关处于“通”的位置:所有连接在一起的极与本体之间;
开关处于“断”的位置:开关处于“通”的位置时,电气上连接在一起的端子之间;
试验期间,不应有任何出现持续闪弧和击穿。
b、操作后温升试验
试验电流10A,1h,端子的温升不应超过45K
c、荧光灯负载用的开关试验
额定电流为6A但不超过10A开关(COSΦ=0.9):操作10000次,每分钟操作次数30;
额定电流大于10A但不大于20A开关:操作5000次,每分钟操作次数15;
试验期间,不应出现持续闪弧,触头不应熔焊
试验之后,还能用手将试验电路里的开关接通和分断,试样不应出现:
——会影响其继续使用的磨损
——如果标明了起动元件的位置,起动元件与动触头二者位置的不一致
——外壳,绝缘衬垫或隔层损坏到开关不能再操作或已经不符合条款10的要求
——电气连接或机械连接松脱
操作后温升试验:试样通以额定电流10A,1h之后,其端子的温升不应大于45k
a、绝缘电阻
施加约500V的d.c电压,1min后量出下列部位绝缘电阻:
1、开关处于“通”的位置:所有连接在一起的极与本体之间≥5MΩ
2、开关处于“断”的位置:开关处于“通”的位置时,电气上连接在一起的端子之间≥2MΩ
b、电气强度
向绝缘施加基本正弦波形的频率为50Hz或60Hz的电压1min,试验电压值和电压施加点见“绝缘
电阻检测作业指导书”;
试验开始时,施加的电压不大规定值的一半,然后迅速升至规定值;
试验期间不应出现闪络或击穿现象。
七、爬电距离与电气间隙检测
a、爬电距离
1、触头分开时,被分隔的带电部件之间≥3mm
2、不同极的带电部件之间≥4mm(额定电压值不超过250V的开关为≥3mm)
3、带电部件与下列部位之间≥3mm
——绝缘材料部件的易触及表面
——已接地的金属部件,包括接地电路
——用以固定底座,盖或盖板的螺钉
b、电气间隙
1、触头分开时,被分隔的带电部件之间≥3mm
2、不同极的带电部件之间≥3mm
3、带电部件与下列部位之间≥3mm
——绝缘材料部件的易触及表面
——已接地的金属部件,包括接地电路
——用以固定底座,盖或盖板的螺钉
所需检测设备:灼热丝试验仪、球压试验仪、温升试验仪、漏电起痕试验仪、机械强度试验仪、恒温恒湿箱、内应力试验仪、盐雾试验仪、卡尺、投影仪YZS-1、荧光灯负载柜。