首页 > 家装电工 > 水电改造

水电安装最基本的穿线知识总结

作者:老电工时间:2022-09-19 15:24:20

水电安装时的穿线知识如下:

1、强上弱下:在决定电线走地时,布线时必须遵循“强电走上,弱电走下”的原则,此外还要遵循“横平竖直”的原则,避免交叉。

2、开槽:开槽的深度要盖过管道为主,而宽度要根据电线的多少来决定。

3、穿电线:线管布好后统一穿电线,同一回路穿统一管,总根数不能超过8根。电线总截面积不超过管内截面的40%。(注:电源线和通讯线不能穿入同一根线管)

4、配管导线:穿入线管导线的那一头必须在接线盒中,线头要保留150mm。

5、强弱电箱:在设置强弱电箱时,配电箱内应设动作电流30MA的漏电保护器,分数路经过控开后,分别控制照明、空调和插座等。而控制开关的工作电流,必须与终端电器最大工作电流相匹配。一般照明10A,插座16A,柜式空调20A,进户40-60A。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读