首页 > 家装电工 > 水电改造

家装水电排管穿线工作的工艺标准

作者:老电工时间:2017-03-14 19:35:30

家装水电排管穿线工艺标准

1、布线的原则:
将排管横平竖直,运用专用的PVC阻燃型电线管,这种电线管也要业主自己认真的挑选;线管要在线槽中固定,线盒与线管要相接时运用锁母,直管每隔80公分运用一个管卡,旮旯处每隔20公分运用一个管卡。
2、插座的方位最好在墙的上部,在墙面要垂直向上开槽,一直到墙的顶部设备,也有必要设备在装点角线的设备线内,如果是在墙的下部,那么垂直向下开槽至设备踢脚板的底部,开槽深度应一起,槽线及定置应先在墙面弹出控制线后,再用切开机切开墙面,用机器开槽。
3、运用PVC管,在弯管时用弹簧现弯,不得运用90度弯头及三通,线路设备时有必要加护线套管,选用胶粘进行联接,套管边接应紧密.平直.平顺.直角旮旯处应将角内侧切开,堵截一侧切圆弧形接口后,折弯设备。
4、管道绞牙深度适中,无毛刺。管道联接处用生料带缠5-6圈,管道绞牙数为5牙-6牙,直到拧紧接头,不允许烂牙接进管中。
5、导线装入套管后,应运用导线固定东西,先固定在墙面及墙内后,再抹灰隐蔽 。
6、制止线管直接铺设在复合板下面,在实木地板下的线管有必要有加固方法。
7、制止线管铺设在厨房.卫生间地面上,防止水进入线管内。
8、穿入线管的导线不应大于线管的孔面积40%,管内导线不得有接头,不一样用途的导线制止混穿于一根线管内。
9、导线进入线盒有必要保证留有肯定的长度,留有10~15公分,音响留100公分,穿软管以便进行开关.插座的设备修补。
10、装水管间隔墙面应为1.5公分,热左右冷,间隔15公分中
11、电线与水管平行距不应小于30公分,交叉.过桥距不应小于10公分。
12、电线点与点不能有接头,吊顶内的暗线有必要有阻燃管保护。
13、水电查验合格后,方可粉平线槽,墙槽运用1:3水泥砂浆加添密实。
以上就是家装水电排管穿线工作的工艺标准,在实际的家装水电排管穿线过程中,严格按照此工艺标准进行,以保证家装水电工程质量。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读