家庭装修水电改造验收标准及布线方法

作者:老电工时间:2020-05-15 10:48:02

有关家庭装修水电改造验收标准及布线方法,主要内容包括电路改造工艺标准,线盒走线施工工艺,地采暖布线,地采暖检验方法,卫生间水电施工标准,水管固定工艺标准,厨房水电施工标准等。

家庭装修水电改造验收标准

一、电路改造工艺标准

墙面开槽:墙面开槽的深度,是电线管径深度的1.5倍,这样的好处是后期会有保护层,也不易造成墙面开裂。

线管绑定:在墙面拐角处,电工用专业的弯管器弯管,这样可以保证横平竖直,在进行线管固定时,从拐弯点到固定线之间的距离为200毫米,这样将来里面的线无论怎样抽换,也不会影响线管晃动。

管线锁母:所有的线管与线管链接,中间都有锁母。 【家庭装修水电改造验收标准】

接口打胶:线管不够长需要拼接时,两个线管的接头需要打胶,这样保证线管不会松动。

二、线盒走线施工工艺

弱电与弱电之间:线盒间距为5公分。

强电与强电之间:线盒间距为5公分。

强电与弱电之间:线盒间距为150—200毫米。

之所以制定严格的间距要求,主要是考虑到强电与弱电会有信号干扰的问题,但只要按照标准进行施工,就会避免此类问题,为业主的日后使用提供便捷。

三、地采暖布线

1、地面不能开槽,防止破坏地暖结构。

2、如果改变地采暖管线,会影响冬季供暖,后期不易维修。

四、地采暖检验

施工人员会用6pa压力接收,带压施工,带压竣工交验,目的是为了及时感知地暖管道是否被破坏。

想改地采暖的要注意,在改装地采暖时一定要认真咨询施工人员,听从专业人士的建议,选择最可行的方案进行施工,不要一味坚持改造,否则后期维修是非常困难的。

五、卫生间水电施工标准

1、洗手盆水管标准:水管距地面高度是500毫米,管与管之间的间距为10公分,这样在后期安装时,如果是柱盆的话,可完全遮挡在柱盆后面不影响美观。

2、热水器水管标准:标高是距地面1.8米,冷热水管间距10公分。 【家庭装修水电改造验收标准】

3、淋浴房水管标准:出水口距地面1.2米,水管向上1米之内不能固定,贴完瓷砖后,出水口的工艺要求是出墙面1毫米。

4、墩布池水管标准:水管要求在距地面750毫米处。

5、连接马桶水管标准:中水管和自来水管之间间距是10公分。