首页 > 家装电工 > 电路布线

室内明暗配线要求,保护管内穿线要求

作者:老电工时间:2022-01-11 13:24:32

有关装修中电路配线的基本要求,主要包括室内明配线要求(塑料线槽配线、金属线槽配线等),室内暗配线要求(钢管暗配线、硬塑料管暗配线等),以及保护管内的穿线要求,下面来了解下。

一、室内明配线要求

1、塑料线槽配线

PVC塑料线槽部件齐全,表面光滑,色泽均匀,无扭曲变形,无破损碎裂,表面无划伤。

2、金属线槽配线

金属线槽外观部件齐全,表面光滑,涂层完整,无扭曲变形,表面无划伤,无锈蚀。线槽槽体按规范接地。

3、钢管配线

钢管无压扁,内壁光滑。镀锌钢管覆层完整,表面无锈斑;非镀锌钢管无严重锈蚀,表面油漆完整。

4、硬塑料管配线

硬塑料管无压扁,内壁光滑。导管及配件无碎裂,表面有阻燃标记和制造厂标。硬塑料管适用于潮湿、有腐蚀性场所,不适用于高温、有机械损伤的场所。

5、护套线配线

塑料护套线用线卡固定,不能露天明敷,不能直接埋入抹灰层内暗敷;在吊顶、墙板内敷设时应穿管保护。

二、室内暗配线要求

1、钢管暗配线

暗配钢管敷于现浇混凝土板内,外径不得超过板厚1/3;敷设地面垫层的钢管应比地面总厚度小20mm;吊顶内敷设钢管,应在吊顶完成后敷设。

2、硬塑料管暗配线

硬塑料管暗配线与钢管相似,敷设在地面垫层内或墙内时,需用混凝土保护。硬塑料管机械强度低,容易破裂,除防腐场所外,较少使用。

3、半硬塑料管暗配线

1)阻燃型半硬塑料管有一定的机械强度且有可挠性,安装方便,非常适合混凝土结构内喑敷设,具有其他管材没有的性能。

2)半硬塑料管弯曲半径不能小于外径6倍。线路过长或直角弯过多时,需要加接线盒。

3)管子不够长时可套管粘接,粘接长度不小于管外径的1.5倍。

4、波纹塑料管喑配线

波纹塑料管材料具有阻燃性。弯曲更为方便,使用范围与半硬塑料管相同。

三、保护管内穿线要求

1、穿在管内的导线绝缘等级不能低于500V。

2、导线在管内不得有接头。

3、管内导线总截面包括绝缘层,不应超过管内截面40%。

4、不同回路、不同绝缘等级的导线不能穿在同一保护管内。

5、多相供电时,同一建筑物、构筑物的导线绝缘层颜色要保持一致。即:保护零线PE:黄/绿相间;工作零线N:淡蓝色;A相:黄色;B相:绿色;C相:红色。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。