首页 > 家装电工 > 电路布线

穿线管塑料护口的使用要求

作者:老电工时间:2022-01-13 13:19:34

有关穿线管的使用问题,穿线管塑料护口的使用规范有哪些,包括接地的问题,穿线管塑料护口的接线方式,以及线缆敷设的基本要求等,有需要的朋友参考下。

穿线管塑料护口使用规范

1、接地问题

在管线敷设中,穿线管与穿线管之间要保证连接跨接地线,在规范中要求跨接地线,但实际工程施工中除了甲方或监理做出要求的情况外,多数施工单位都会忽略这一施工工序。

如果使用PVC穿线管的场所线缆屏蔽层,则必须要单点接地。前端及后端设备外壳,也是需要接地的。

2、接线方式

建议线缆一次性到位,但工程施工中不可避免接线的情况,这里简单说下接线方式。软芯多股(单芯)线连接时候把多股线分成2股,每一股单独连接,连接后再拧到一起。之后做过锡处理,过锡过程中进量少用焊锡膏,焊锡膏有强腐蚀性,时间长了就会造成线缆铜芯被腐蚀。

线缆外裹胶布避免出现“大头”。如有室外手井或管井中接线,需要做防水处理(缠绕防水胶带)。线缆连接完毕,必须在图纸中标明接线位置,以方便后期维护。

3、线缆敷设

各单位在施工中,管线敷设多数都采用外包方式。非专业施工队伍线缆敷设中基本不考虑线缆破损问题,现场管理人员必须监督到位,在穿线管与桥架 连接处或类似与有尖锐物的路由,必须做好线缆保护,如护口等。穿线过程中杜绝生拉硬拽,避免为以后的设备连接造成影响。

穿线管常用的有直径(外直径)16mm、20mm、25mm、32mm、40mm、50mm、63mm。 通常家装用16mm跟20mm居多,2.5平方毫米的电线3根(含地线)使用16mm线管。 4平方毫米跟6平方毫米的使用20mm穿线管。

一般来说,不管穿线管有多少根导线,线径不能太粗,否则同电路导线的根数会不够,同一线路导线必须穿在同一线管内,导线总面积不能超过线管内面积的40%的面积。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读