接地扁钢焊接长度不符合规范要求的问题

作者:老电工时间:2022-04-12 05:25:12

有关接地扁钢的焊接要求,接地扁钢焊接长度不达标,没有做跨接,造成此类问题的原因包括施工技术交底不到位,施工单位自检不到位等,以下是相关处理措施和方法,供大家参考。

接地扁钢焊接长度不符合规范要求

1、存在问题

接地扁钢焊接长度不符合规范要求,没有做跨接。

2、主要原因

1)工程部、监理和施工单位没有认真熟悉图纸和规范;

2)施工技术交底不到位;

3)工程部和监理对施工过程检查验收不到位;

4)施工单位自检不到位;

5)施工单位随意施工。

3、处理措施或方法

1)工程部、监理和施工单位应认真熟悉图纸和规范的相关要求;

2)施工单位认真做好施工技术三级交底;

3)工程部和监理对工程现场每一个部位和每一道工序都必须检查验收,尤其一些关键部位更应进行仔细检查和验收,发现问题及时督促落实整改;

4)施工单位加强自检,现场每一个部位和每一道工序都必须自检合格后报请监理和工程部验收;

5)采用镀锌圆钢做跨接,或将镀锌扁钢做煨完,焊接长度为双面焊时6倍圆钢直径,单面焊时12倍圆钢直径。