首页 > 家装电工 > 电路布线

接地线软铜线规格及使用环境

作者:老电工时间:2022-07-27 06:11:30

平时常见的短路导线的直径为16平方毫米软铜线、25平方毫米软铜线、35平方毫米软铜线、50平方毫米软铜线、75平方毫米软铜线、90平方毫米软铜线等。正规厂家的接地线标准是软铜线,均按照国家标准制作。

对地电阻如下:

接线鼻之间测量直流电阻,对于25平方毫米、35平方毫米、50平方毫米、70平方米、95平方米、120平方米的各种截面,平均每米的电阻值应分别小于0.79Ω、0.56Ω、0.40mΩ、0.28mΩ、0.21mΩ、0.16Ω。

操作棒的工频耐压试验10KV、35KV、63KV、110KV、220KV接地棒分别要通过在45KV、95KV、175KV、220KV、440KV打耐压,保持一分钟不击穿。而330KV、500KV接地棒要分别在380KV、580KV上打耐压,保持五分钟不击穿。周期不超过5年。

另外,对接地方式也是有讲究的,接地分为地钉入地式,接地线卡母排式,其材质有压铸铝材质和压铸铜材质二种。

短路软铜线型号分类的型号有:3*1+6接地线、 3*1+10接地线、4*1+10接地线 3*1+15接地线、 3*3+15接地线。

使用环境:室内使用时在电力设备上接电接地,接线线夹采用平口螺旋式, 接地方式采用接地线夹(接母排和铜排式)。低压接地线分为室内设备用接地线和室外线路用接地线两种,一般低压线路采用三相四线制。

室外线路用采用双簧式,接地方式采用入地地钉方式。

接地线推荐型号:低压室内用50厘米平口螺旋接地棒四根为一套,铜线采用国家标准规定的25平方毫米的3*1+8米的优质软铜线,接地采用压铸式接地线夹。低压室外用50厘米的双簧是接地棒四根为一套,铜线采用国家标准规定的25平方毫米的3*1+12米优质软铜线。

接地线使用方法:先接地,再接电,如此导线连接、接线线夹和铜线及接地线夹形成一个接地回路。