首页 > 家装电工 > 电路布线

镀锌穿线管的接地规范及要求

作者:老电工时间:2020-11-06 13:26:55

有关镀锌穿线管的接地规范,在装修中进行电路布线操作时,怎么用好镀锌穿线管,如何进行接地,需要参考的接地规范有哪些,与电工天下小编一起来了解下。

镀锌穿线管的接地规范

在将镀锌穿线管进行接地时,需要将镀锌穿线管的两端同时用8毫米以上的钢筋焊接,然后接地体连接在一起。

如果管线太长,管与管之间要焊接,接地体的制作要严格按规范进行,最完整最正规的做法是按照以下规范去进行安装。

根据规范:GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》

第14.1.1中,金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定:

1、镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;

2、当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线;

3、金属线槽不作设备的接地导体,当设计无要求时,金属线槽全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接;

4、非镀锌金属线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,镀锌线槽间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

根据规范:CECS120:2000 “管路接地”:

5.0.1、套接紧定式钢导管及其金属附件组成的电线管路,当管与管、管与盒箱连接符合本规程第四章管路连接规定时,连接处可不设置跨接接地线,管路外壳应有可靠接地。

5.0.2、套接紧定式钢导管管路与接地线不应熔焊连接。

5.0.3、套接紧定式钢导管管路不应做为电气设备接地线。

根据规范:GB50169-2006<<电气装置安装工程接地装置施工及验收规范>>

第3.4.1条有色金属接地线不能采用焊接时,可采用螺栓连接,压接,放热焊接方式。第3.4.3条,采用放热焊接时熔接接头必须符合4条规定

根据规范:GB50149-2010<<电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范>>

第3.1.8条铜搭接面应搪锡,钢搭接面应热镀锌(钢与钢应采用搪锡或热镀锌)

根据规范:03D301-3<<钢导管配线安装>>

第46页:跨接线可采用镀锌圆钢,镀锌扁钢,还有截面及焊接长度要求,是不是和国标违背,不违背,没有要求说不能用。把跨接线改为镀锌,主要是防腐蚀。

第46页:如果用软导线,必须用专用接地卡(接地夹)。

接地夹材质是什么,第43页是自制或自买。我建议镀锌材质,买多宽,没有提。建议按第46页焊接长度执行。接完后别忘了涂电力复合脂。 

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读