零线火线调换不跳闸是什么原因

作者:老电工时间:2022-05-04 05:56:52

漏电开关出现跳闸的问题时,有些电工师傅把火线和零线对换一下,就不会跳闸了。有时这种方法很有效,但同时存在不少安全隐患。为什么火线与零线调换一下就不跳闸,调换后的安全隐患有哪些,下面具体来看下。

一、零火线调换不跳闸的原因

漏电开关主要通过检测线路中零线和火线电流大小是否相等,从而判断线路是否漏电。

在单相线路中,正常情况下零线与火线电流大小相等、方向相反,当线路发生漏电时,有一部分电流流入大地,此时零线火线电流大小不一致,二者之间的电流差正是漏电电流大小。

当漏电开关检测到零线火线电流之差超过动作值,就会发出信号使开关跳闸。常用的漏电开关漏电动作电流一般为30mA,也就是当零火线电流差超过30mA,漏电开关开始动作。

举例:一个照明回路分别由一条红色的火线和一条蓝色的零线组成,负责为照明灯供电。

1、假设因某种原因该线路中红色火线绝缘老化,但蓝色零线绝缘能力正常,那么有部分电流通过火线流向大地。由欧姆定律可知,此时漏电电流=火线电压÷绝缘电阻

2、若此时把电源火线零线调换过来,如下图,就会有部分电流通过零线(红色电线老化处)流向大地。由欧姆定律可知,此时漏电电流=零线电压÷绝缘电阻。

由于火线对地电压高,漏电电流非常大,就会引起开关跳闸;零线对地电压低、只有几伏,漏电电流非常小,难以达到漏电开关动作值,不容易引起开关跳闸。

综合分析可知,这种方法只适合于火线绝缘破坏、零线绝缘完好的情况。如果火线和零线绝缘都被损坏,那么把火线零线调换一下同样会跳闸。

二、零火线调换的危害

在电路中开关必须控制火线,这是安全规范,必须遵守。如果开关控制零线,只要开关断开,那零线火线都带电,有非常大的安全隐患。

正常情况下,火线用红色、零线用蓝色,开关接在红色的火线上。如果因为漏电开关出现跳闸现象,就把电源火线接在蓝线,把零线接在红线上,那么就变成了开关控制零线,肯定会带来一定的安全隐患。

在遇到这类情况时,如果只是临时应急一下,勉强可以,但千万不能长期使用。