家装布线完成后检查线路的方法

作者:老电工时间:2020-04-01 13:33:28

有关家装布线时检查线路的方法,在家装电工布线施工完成后,必须进行一次线路检查与检测,在确保无任何问题后,才能进行下一步的封槽施工。

家装电路的线路检查方法

在对布线成果进行检测时,可以通过万用表兆欧表等进行,主要检测项目为:强电线路的通电检测、弱电线路的通断检测,以及绝缘检测。

1、检测要求强弱电通断顺畅;

2、线与线之间的绝缘数必须超过250MΩ;

3、线与地间的绝缘数必须超过200MΩ;

4、线与线间进行短路检测时,指针能迅速打到“0”的位置。

符合以上要求,即为检测合格。

检测线路示意图,如图1。

图1,检测线路示意图

检查线路的方法较多,主要有电阻法、电压法、灯泡法等。

灯泡法适用于强电,导线布线到位且检查无误后,将所有用电接头接上灯头,安装上15W或25W的灯泡,再接通电源。

如果全亮,则该电路安装基本正确,合格;如果有一只灯泡不亮,则表明电路有故障,需检查检修,排除故障。

以上就是家装布线完成后检查线路的方法,希望对大家有所帮助。