首页 > 家装电工 > 电路布线

装修电工布线注意事项_家装线路走线方法

作者:老电工时间:2017-03-14 19:21:49

装修电工布线注意事项_家装线路走线方法

一、装修电工布线注意事项

1、在您住宅的进线处,一定要加装带有过流保护、漏电保护的三保护开关的配电箱。因为有了漏电开关,一旦家中发生漏电现象,如电器外壳带电,人身触电等,漏电开关会跳闸,从而保证人身安全。

2、屋内布线时,应将插座回路和照明回路分开布线,插座回路应采用截面不小于2.5平方毫米的单股绝缘铜线,照明回路应采用截面不小于1.5平方毫米的单股绝缘铜线。

3、具体布线时,所采用的塑料护套或其他绝缘导线不得直接埋在水泥或石灰粉刷层内因为直接埋墙内的导线,已“死”在墙内,抽不出,拔不动。

一旦某段线路发生损坏需要调换,只能凿开墙面重新布线,而换线时, 中间还不能有接头,因为接头直接埋在墙内,随着时间的推移,接头处的绝缘胶布会老化,长期埋在墙内就会 造成漏电。

另外,大多数家庭的布线不会按图施工,也不会保存准确的布线图纸档案,当在家中墙上打个木枕, 钉个钉子时,不留意就可能将直接埋在墙内的导线损坏,甚至钉子钉穿了导线造成火线、零线短路,轻者保险丝熔丝或开关跳闸,重者短路时产生的电火花灼伤钉钉子的人,甚至引起火灾。

如果钉子只钉在火线上,钉子带电,人又站在地 上,就很可能发生触电伤亡事故。所以,应该穿管埋设。

4、插座安装高度一般距离地面高度0.3米,最低不应低于0.15米,插座接线时,对单相二孔插座,面对插座的左孔接工作零线,右孔接相线;对单相三孔插座,面对插座的左孔接工作零线,右孔接火线,上孔接保护零线或接地线。严禁上孔与左孔用导线相连(这种连接方式,使用过程中将使漏保跳闸)。

5、壁式开关安装高度一般距离地面高度不低于1.3米,距门框为0.15-0.2米。

开关的接线应接在被控 制的灯具或电器的火线上。如果灯具或电器的开关控制零线,更换灯泡时将可能引起触电事故,所以走线时严禁开关控制零线。

6、吊灯安装时,灯具重量在1kg以下时,可利用软导线 作自身吊装,单在吊线盒及灯头内的软导线必须打结。

灯具重量超过1kg时,应采用吊链、吊钩等,螺栓上端应 与建筑物的预埋件卸接,导线不应受力。

二、家装线路的走线方法

在电器布线时,暗管铺设需采用PVC管,明线铺设必须使用PVC线槽,这样做可以确保隐蔽的线路不被破坏。

在同一管内或同一线槽内,电线的数量不宜超过4根,而且弱电系统(包括电话线、电视天线等)与电力照明线不能同管铺设,以避免使电视、电话的信号接收受到干扰。

线路接头过多或处理不当是引起断路、短路的主要原因,如果墙壁的防潮处理不好,还会引起墙壁潮湿带电,所以线路要尽量减少接头,必要的接头要做好绝缘及防潮处理,有条件的可以进行“涮锡”或使用接线端子。

做好的线路要注意及时保护,以免出现墙壁线路被电锤打断,铺装地板时气钉枪打穿PVC 线管或护套线而引起的线路损伤。

1,确定方案前将以后需要用到的电器设备考虑周全,以便安排插座的布置。特别注意将来的家具摆设不要将辛苦安装的插座遮挡了。

2,卧室顶灯可以考虑双控(床边和进门处); 出自:电工天下 www.dgjs123.com

3,客厅顶灯根据生活需要可以考虑装分控开关(进门厅和回主卧室门处);

4、插座离地面一般为30CM,不应低于20CM,如果客厅用低柜作为电视柜,可以距地面高一些,以免电视柜挡住插座,不能仅靠墙面。开关一般距地130CM;

5,阳台、走廊、可以考虑预留插座;

6,有些厨房的插座还是带开关的方便,以避免例如日后电饭锅插头要时常拔来拔去的不方便。

7,关于弱电,我放弃了每个卧室拉宽带网线的方案,花100块钱,买个无线路由,什么问题就都解决了。电话可以考虑买子母机。甚至以后用手机都没必要安装电话了。

8,卫生间要预留浴霸,排风扇等的接口

9,水电路改造要留图纸、拍照片,最好能标明尺寸,因为后期卫生间墙面安装浴室挂件、热水器、橱柜等等涉及打孔的情况最多,处理不当容易破坏水电路管线。 

猜你喜欢:

  • 综合布线系统预埋暗管

    有关综合布线系统预埋暗管的安装要求,综合布线系统预埋暗管保护规定,预埋在墙体中间的最大管径不宜超过50mm,楼板中暗管的最大管径不宜超过25mm,暗管的转弯角度应大于90度等。....

  • 家装弱电线路布线

    有关家装弱电线路的布线方法,家庭装修中弱电线路的布线技巧,弱电线路安装与改造中,合理定位自己的需求,布线方式一定要选择星形布线,选好一个相对中心的位置作为交换中心等。....

  • 家庭装修电路布线

    有关家庭装修电路布线的操作注意事项,家庭装修电路布线需要注意的常见问题,配电箱户表及配线规范,配线时相线与零线的颜色应不同,进线穿线管、暗管、直线管等的安装要求等。....

  • 家装弱电线缆布线

    家装弱电线缆布线的设计要求,家装弱电线缆布线注意事项,在家庭装修中,电话线、网络线、有线电视线的布设中的注意事项,包括集中控制,布线时要预留足够插孔,弱电线缆避开强电线,弱电线缆注意防潮等。....

  • 电工布线的一般原则

    电工布线的一般原则,家庭电工电线布线方法大全内容要点:电工电线布线方法,家装电线布线标准,家装电线安装方法,明线暗线的布线方法一、布线的一般原则 布线应根据线路要....

  • 家装电工布线常识

    家装电工布线常识:房屋装修布线及水电设计家庭用电安全,是确保一个家庭成员的安全的最大保障,因为几乎每天都要和电打交道,所以在装修房屋时,就不得不对装修布线这一环....

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读