首页 > 家装电工 > 电路布线

家装电工学习技术资料_家装线路施工规范

作者:老电工时间:2020-01-01 10:12:08

分享家装电工学习技术资料,家装线路施工规范,家装电工施工规范及验收标准,电路安装工艺要求,家庭装修电工验收注意事项,包括空调、插座、电视、洗衣机等的电路线路安装要求。

家装线路施工规范

一、家装线路施工规范

施工现场临时电源应有完整的插头.开关.插座.漏电保护器设置,临时用电须用电缆。 

各房间插座的供电回路,厨房.卫生间.浴室的供电回路应各自独立使用漏电保护器,必须与其它供电回路分开,不得将其零线搭接其它回路。

空调等大功率电器,必须设置专用供电回路,空调采用4M2的电源线,照明线采用1.5~2.5M2的电源线,所有电源插座供电回路宜选用2.5M2的电源线。 

所有入墙电线采用PVC阻燃管套管埋设,并握弯儿.直节.接线盒等连接,不可将电源线裸露在吊顶上或直接用水泥抹入墙中,以保证电源线可以拉动或更换。

特殊状况下,电源线管从地面下穿过时,应特别注意在地面下必须使用套管连接紧密,在地面下不允许有电线接头也不允许用直角弯头,用簧弓弯。

地面没有封闭之前,必须保护好PVC套管,不允许有破裂损伤,用防水胶布缠好断处,铺地板砖时PVC套管应被沙浆完全覆盖,铺设木地板时,电源线应沿墙角铺设,以防止电源线被钉子损伤。

电源线走向横平竖直,不可斜拉,并且避开壁镜.家具等物的安装位置,防止被电锤.钉子损伤。电源线埋设时,应考虑与电热.水汀.水管及弱电管线等保持500MM以上的距离。

电源线管应预先固定在墙体槽中,要保证套管表面凹进墙面13MM以上,(墙上开槽深度>33MM)。【家装电工学习技术资料_家装线路施工规范】

经检验认可,电源线连接合格后,应浇湿墙面,用1:2.5水泥沙浆封闭,封槽表面要平整,且低于墙面2MM。电源底盒安装要牢固,面板底面平整与墙面吻合,稍低点。

空调电源采用16A孔插座,在儿童可触摸的高度内(1.5M以下)应采用带保护门的插座,卫生间.洗漱间.浴室应采用带防溅的插座,安装高度不低于1.3M,并远离水源,为便于生活舒适方便,卧室应采用双控开关,厨房电源插座应并列设置开关,控制电源通断,放入柜中的微波炉的电源应在墙面设置开关控制通断。

各种强弱电插座接口宁多勿缺,床头两侧应设置电源插座及一个电话插座,电脑桌附近,客厅电视柜背景墙上都应设置3个以上电源插座,并设置相应的电视.电话.多媒体.宽带网等插座。

开关线盒一般离地1.2米,一个房间一个多用插座。

所有插座.开关要高于地面300MM以上,同一房间内插座.开关高度一致(高度差<5MM并列安装是高度差<1MM,并且不会被推拉门,家具等物遮挡.

跷板开关安装方向一致下端按入为通,上端按入为断.插座开关.面板紧固时,应用配套的螺钉,不得使用木锣钉或石膏板螺丝替代以免损坏底合.

有金属外壳的灯具,金属外壳可靠接地: 火线应接在螺口灯头中心触片上;射灯发热量大,应选用导线上套黄腊管的灯座, 接好线后,应使灯座导线散开.

音响.电视.电话.多媒体.宽带网等弱电线路的铺设方法及要求与源线的铺设方法相同,(避开强电线路)其插座或线盒与电源插座关列安装,但强弱线路不允共套一管,其间隔距离为500MM以上。

如果客户没有特殊要求,应将所有房间的电话线并接成一个号码。如果楼层有配号箱,应将电话线接通到配号箱内。多芯电话线的接头处,套管口子应用胶带包扎紧,以免电话线受潮,发生串音等故障。

强弱电安装质量检验方法:弱电线须采用短接一头,在另一头测量通断的方法,电源插座采用220V灯光测试通断,用兆欧表测量线间绝缘强度,线间绝缘强度>0.5MQ。电话线接头必须专用接头

先说电气吧,一套住房的照明,客厅和卧室的插座,厨房和卫生间的插座,空调插座是要分开的。具体的讲就是:若要求比较高的情况下,就要分的详细一点,共用的回路就少,用线数量就多,户内配电箱断路器就多些。一般情况下的住房,所有房间的照明可以走一路,配BV-2.5mm2的线。

插座的回路那就多了,厨房和卫生间各一路,配BV-3*2.5的线,卧室和客厅的插座一路,配BV-3*2.5的线,客厅空调插座一路,配BV-3*4的线,卧室的空调每台一路,各配BV-3*4的线。

2.5mm2线要配JDG20的电线管,4mm2线要配JDG25的电线管。插座配置数量很重要,厨房的数量可不能少,因为现在厨房电器设备越来越多,少了不够用,最好几面墙上都要有插座,用起来方便,客厅在茶几的地方最好设个地面插座,以备用电水壶和功夫茶具。电视机处的背景墙插座也不能少。

音响,电视,饮水机之类都要用,另外还要考虑生态鱼缸用的插座。卧室里要考虑的全面些,什么台灯,音响啊,少了以后很麻烦的。

还要说说网络插座,最好每间房子都能配上,方便电脑移动。水管方面就简单了,考虑好各个用水点,配足就可以了。若还有不清楚可以沟通。

电话线路需呵护

装修的目的,除了要让人看着美观之外,在很大程度上还要体现出方便实用。因此,很多家庭不满足于一套房子里只有一部电话,而是希望每间房子里都有电话。

但由于设计上的原因,目前大多数住宅内只预留了一根电话线的入口,如果再要申请第二部电话,都被有关部门以无法拉线为由拒绝,因此只能在原有的那根电话线上做文章,在各个房间内共用一条线(并联)。

但电话线很细,特别容易损坏,因此无论是在地砖下暗埋还是在墙壁里暗埋,一定要加上防护套,否则白花钱不说还办不了事。只要有一根线受损,打电话时就会发出令人无法忍受的噪音,惟一的办法就是将那条线作废。

电视线路同样重要

上班一天回到家里,人们大部分时间都是在电视机前度过的。随着科学技术的日新月异,从某种意义上讲,如今影响彩电成像质量的不再是彩电本身,而是取决于接收信号的好坏,所以每个房间负责传递电视信号的同轴电缆的铺设就显得尤为重要。

根据某彩电销售商提供的材料,在用户所有关于彩电收看质量不佳的投诉中,经上门实际查看证明,有90%以上是属于用户家中的接收信号不良所致,这里面既有有线电视网的问题,但更多的却是用户家中的电缆接着连接问题:有的是内芯与外部的屏蔽线搭上了茬,造成画面上出现大面积的平行线干扰波;有的是内芯的接触不良,造成个别台雪花闪烁;还有的是由于用户并线太多,造成信号严重衰减,应该加装分频器或放大器。

因此,在家庭装修时,一定要把可能影响收看的因素都想到,以免影响日后的收视效果。【家装电工学习技术资料_家装线路施工规范】

首先查看房间电路配置:配电装置的空开电流,强电现有线径;然后确定自己将来所需要的电器的功率。以120平米三居为例:为保证室内电路在未来几年甚至于几十年的正常使用,一般说来,按照以下线径布置:进户线10平方;空调插座路4平方;厨房插座路4平方(烤箱,厨宝,微波炉等高能耗电器逐渐进入家庭);卫生间4平方;普通插座2.5平方;照明2.5平方,以上各路最好均为单路走线,不混合。

平面布置图、电路系统说明、电路系统图;家装电路改造应该还加上定位图(因为大多是二次装修)没有电路图等于白改造,对于若干年后的维护不利。

家装电路强调走“活线”,举个例子,如果电路改造完毕,随意选择一根阻燃电管,可以从中随意抽出电线,此为“活线”。在这里,提醒大家改电时,两端口中间走线,尽量以最短距离布线,家装改电中,超过8米得加过线盒,在实际操作中我们也要注意这点。(法规中规定:16.3.3、暗线敷设必须配管。

当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。)

在家装中最开始就要涉及到水电的线路布置与设计,这个可使以后家电的摆放等有很大的关系。所以要让家里摆放设施整齐的话就要好好的布置这个环节,有的插座大多放的比较高,虽然看上去是很安全但是会造成一定的麻烦,而且整个房屋中插座放置的较高并不好看。

在安装插座的时候三项的与双项的千万要仔细算好。

要结合自己的家的特点来装修。

为避免在装修过程中留下很多遗憾,我特别在网上搜索了一些装修过程中的遗憾工程。

A、插座要多装,宁滥勿缺。楼梯间一定要有插座。炉罩旁边不要设计插座,有安全隐患。 B、开关不要放在门背后等距离狭小的地方。 C、走道里最好设计一个双控灯,这头打开,那头关闭。 D、插头最好买带有面板的,一些长时间不用的插座不容易损坏。 E、餐厅灯要考虑餐桌摆放的位置,否则灯不在餐桌正中。 F、小的射灯一定要装变压器,没有变压器,灯就像随时会爆炸的小炸弹,最后的结果是永远不开。 G、多买2眼的插座,3眼的电器少。 H、有线插座要买宽频的。 I、原有的下水管、地漏的位置最好别改变。改不好的话,最容易泛水。 J、电工管线刚一铺完,没封槽之前,就要求工人画出走线图。

在装修的时候,如果有点问题就尽快的找施工队修改,如果耽搁下来,以后就很麻烦了,大家都不想返工,那样质量更得不到保证,所以在装修过程中要不闲麻烦的改正。 1、首先是线分组,的,空调一组,客、卧、餐共四间的插座各照明为一组。(照明从临近的插座分线),厨和卫为一组(插座及照明未分开)

答:强弱电是分管但同槽,正常;

照明应该和插座要分开,电箱内也要分开安装控制开关的插座线路,(一般电箱里已经分别安装:“漏电保护开关”专门控制插座。空气开关控制照明,若:(照明从临近的插座分线),插座有漏电的时候,漏电保护开关跳闸,照明跟着灭了,不好,亦不规范!

2.地线问题。答:规范来说,地线的大小要对应所用主线的同规格或小一规格来安装,但是,地线只是一个保护漏电的一条小回路电线,(漏电开关跳闸电流30mA),所以用1.5平方也没问题,不用太计较。

3.接线问题;答:所有布线的线管内、线槽内不能在中途有接线头,若实在要有接线,应该在能方便维修的地方,可以允许有接线,(如:灯具的地方、插座合内、开关合内),这样,可能要用多一点电线。

吊顶上一般来说,最好不要有接头,但施工时可能有些情况下接头不可避免。那时就要用电工胶布粘紧,切记,一定要紧,不然,很容易出事故,最后也要用线管套住。接头不能挨铝扣板吊顶。

1、强弱电同槽的问题。很多所谓的专家都说不能同槽,什么什么危害等等,其实事实证明,没有任何影响。

2、空调至少应该是2.5的,最好是4平方的,这个绝对要改.

3、照明与插座可以分开,但也可以不分开。

4、吊顶上可以有接头,管内不能有接头。

二、家装电工施工规范及验收标准

1、施工前检查原线路的布施及通断情况,原有电气设施的安装位置,外观完好率,运转使用是否正常。

2、根据设计、客户施工要求及使用功能,计算出各房间电气设备功率,配备相应负荷的电线,开出材料计划单。

3、所有线路开槽横平竖直,线管敷设低于墙面5mm。严禁裸线直接敷设于墙体,所有接头部位应设在盒内,并用锡焊焊接。

4、强弱线分开穿管,不得穿于同一根管内,弱电线路预埋部位必须使用整线,接头部位留检修孔。

5、强电线路接头部位有封蔽于墙体的部位,必须搭接牢固,先用锡焊焊接,再用绝缘、防水胶布包好,并在外层采用其它保护措施。完工后在线路图上标明具体位置,以便检修。

6、所有线管必须进线盒,全结构部位可以采用绝缘管,灯头线可采用波纹管,其它部位必须采用PVC线管,所有线路除插座灯头外不得有裸露现象。

7、强电插座应遵守左火右接地原则,电线应分色,兰色为零线,双色线为接地线。其它颜色均可做火线,所有插座必须有接地线。同一线管内最多不得超过四根线。

8、插座开关面板:同一标高的插座开关面板高低差正负3mm,并列面板高低差正负0.5mm,所有开关面板小口标高1300mm(特殊要求除外)(正负3mm),面板低斜小于1mm,厨房用防水插座标高不小于900mm。

9、灯具电器安装位置正确牢固,外观美观。吊灯应采用膨胀螺栓固定,中小型吸顶灯采用膨胀管固定,需开孔灯具用开孔器开孔,开孔尺寸适合,所有安装灯具灯孔在油工施工前开出来。

10、路施工完工后绘制出平面布置图和线路走向图,一式两份,交公司、客户各一份。

11、木工基层完工后对所有线路进行检查,电气灯具安装前对线路复查。(电工天下 www.dgjs123.com)

12、所有线路布设完毕,经质检客户验收合格方可隐蔽,粉嵌时必须做湿水处理,粉嵌部位不得高于原墙面,每个房间预留一个施工用灯源和插座。

13、施工中不得带电作业。灯具、电器未安装前,检查数量,开箱完好率,配件是否齐全,详读产品说明书。

14、空调专线为4平方米。插座主线为4平方米,分支线为2.5平方米。照明电路主线为2.5平方米,分支线为1.5平方米。

装潢中的电器布线装潢总是以隐蔽工程的电器布线和布水管为先锋,本文对布线中关于电器及信号线的问题提一些建议,供大家参考。

1.弱电线的布线原则

目前家中的弱电线的种类有:电话线、电脑网络线、有线电视信号线和音响线。弱电线由于其信号电压低,如与电源线并行布线,易受220V电源线的电压干扰。

因此,弱电线的走线必须避开电源线.两者距离应在20cm以上,它们的插座间也应相距20cm以上,插座下边线距地面约30cm。

一般来说,这些弱电线应布置在房顶、墙壁或地板下。在地板下布线,为了防止湿气和其它环境因素的影响,这些线的外面都要加上牢固的无接头套管。如有接头,必须进行密封处理。

2.电线质量检查

布线时要确保电线的通畅,务必在隐蔽工程封闭前,检查电线是否有断路或短路。

方法:两人进行检查,一人在一端将两根线短路,另一人用万用表在另一端砍查是否导通,如不通,即为断路,而导通的电阻根据线径粗细,应小于1—2欧姆。如电阻过大,说明电线铜芯杂质偏高,电线易发热,用久了,电线老化发生短路,很多火灾因此而起。

此类电线市场上大小商店均有,再便宜也不能买。不要轻信名牌,要严格用仪表测量,以防后患。

然后再测是否短路和绝缘电阻(用万用表量两线间的电阻应为无穷大,潮湿气候时,有几百兆电阻也属正常)。如绝缘不好,就是劣质产品,这种电线也是万万不能用的。

所有的电器开关,要用手试它的触感,如触感粗糙,容易打火。使用寿命较短。建议使用镀银接点的开关,价格较普通开关贵1/3,但寿命长1倍以上。空调插座的电流容量要比实际负荷大1倍以上,否则易发热增加耗电,甚至冒烟。

3、家庭电器布线要有超前意识

几年前,很少人想到现在每个房间都需要布上电视信号线和电话线。

但是,现在一家有两台电视机,也觉得很必要。

所以,建议对家中的电器布线,要有一点超前意识。现在一家有一台电脑上网的不到20%。

但是日前中小学都在教电脑,不要五六年,每家一台电脑不够用,父子、夫妻同时上网就会十分普遍。

各地的电信和通讯公司都在大力发展宽带网,用电脑看世界各地的电影电视即将成为现实。

那时又觉得要重新补线,再穿墙打洞,便会破坏原有装潢。

因此,要设立电器集中控制单元,方法是:在你家中靠近电话线入口地方,预埋一个35x15xlOcm的小箱子,所有外部进户的电话线、电脑网络线、有线电视信号线先到达此箱子,同时家中每个房间的电话插座、电脑网络插座、有线电视插座的连线也必须预埋电线套管连接到此箱子,这样就可以根据需要进行连线,但是你还需要做的是:为有线电视信号线准备一个多路分配器以保证电视信号质量;准备家中有多台计算机上网,控制箱要预留一个网络集线器(HUB)的位置,箱外备220V电源。

电源插座如放置在控制箱内,要用铁板隔离。

4.材料选用

电源线的选购要严格前述方法检查。当场无法检查时,一定要开发票,以备回家检查出问题时好退货。

有线电视线:75—5型同轴电缆,发泡芯的比藕芯的质量好。编制屏蔽铜线的报数要达到64根,接头做好后,要检查质量。

网络线:五类线或超五类线。质地要软,铜芯捡查同前述电线检查方法。

网络插座和水晶头:nJ-45标准。选购网络线和网络插座,不要迷信LU(:ENT(朗讯)等进口货,因为仿冒它的假货充斥市场。

除了大批量进货到名牌专卖公司外,普通用户很难在零售市场上买到正品,也很难鉴别。

国产货在有源器件上,与进口货差距较大(如CPU等),而在无源器件(如电线、插头、电阻、电容等)差距很小。

因此,与其冒高价买假贷之险,不如买国产优质产品,货真价实,用得放心。

所有的电线套臂应选购阻燃型的产品。音响线对电潭交流声和空中电波干扰较敏感,要穿铁臂预埋。

铁管应接地再谈这个之前,先来学习2个基本的初中物理公式:

功率=电压*电流铜心电线负荷=电压*系数安培*横切面积(这个系数安培粗略点说应该在大约5--10安培之间,空气中为10左右,直接水泥坐死5左右,在线管中根据空间多少多在6--8之间)。

实际上在家庭装修中,基本上电线空开配套以及回路分配大的原理都是从这2个基本物理公式中出来的,很简单,布线真正难的是出了疑难问题如何简单的分析判断,可惜的是,在我们目前市场现状下,99%以上的家装电工和装饰公司材料商都是凭所谓的经验和习惯去判断,哎。

不能说不是这个行业中的一个悲哀,包括我自己的很多员工,有时候也觉得很丢人,很多顾客看我的帖子都学会了的一些知识,他们有些人还没有学会,只是背会(当然,实际操作他们还是强很多),队伍不好带啊。

一般有那些回路的分配方法

1.少回路多串联方式。

这类方法很古老了,主要特点是极度省线,缺点是电线负荷过大,老化严重,一个出问题,全部出问题。所以,目前这种布线方式已经被淘汰,基本在农村还在这样用。

2.多回路按房间布线。

这个方式现在也在运用,不过不是主流,主要特点是比较省线和省工,缺点是一个房间里有大功率的电器,小功率的电器,空开配备必须按大的配,出了问题就有一定的安全隐患。主线长期使用老化较快。

3.多回路按功能布线。

这个方式是目前市场上的主流布线方式。优点很多,当然,缺点就是多花线多花工。

4.没有分配的乱布和以多回路按功能布线为主导,结合具体情况,不违背原则的灵活处理。前者是不行的,后者是可以的。

那么,我们就运用上面的2个公式和家装功能分配以及方便性和安全性结合,来看看家装如何配比比较好(对于电线负荷,我的计算原则是超过总负荷的1.5倍就可以了,超得太多也是浪费,就算你有钱,浪费国家宝贵的资源也是不对的,呵呵):

一、空调类

1、客厅大空调。

这个一般采取单独回路方式,很多人有误区,认为非要6平方的电线,这个是不对的,我们来计算计算4平方的电线最大负荷是多少?4*220*6(保险起见,我们系数算低点)=5280。一般客厅大空调多少瓦,呵呵。3000多吧?是不是已经很保险了?当然,你家的客厅很大,买的啥子大4P大5P的你还是用6个的电线哈。

2、卧室空调。

卧室空调一般为1P或1.5P的,所以,单独一个空调一个回路可以,也可以2个空调一个回路,当单独一个空调一个回路的时候,2.5的线就足够,2个空调一个回路,还是保险起见,用4个的。虽然算负荷,用4个的线带3个卧室空调是足够的,不过,我们不推荐这样做,主要原因是夏天电压不稳定,万一同时使用(虽然可能性很小,不过不排除3代一家,而且一个出了问题,总还有一个在用),可能会频繁跳闸,所以,一个原则,除非一室一厅,卧室空调最多2个串联,并且最少保持2个回路(呵呵,这间坏了到那间去睡)。

二、厨房插座

厨房电器的功率不会很大,但是,多,且长期使用,所以,应采用4个平方的电线,对于一些很大的房子有很多乱七八糟的电器的时候(比如别墅),那么还可以考虑6个的电线。厨房插座必须单独一个回路。

三、卫生间插座

 其实不应该叫卫生间插座,而是指的是卫生间浴霸,大家记住几个数据,一般灯暖浴霸功率为1100--1200,风暖一般为2000--2500。所以,一般情况下2个卫生间串接用4个平方的电线为好(万一要用风暖啊),单独一个卫生间可以用2.5的。另,现在我们在布线上有些灵活处理,很多主卫浴霸和主卧空调是串接的,如果主卧空调是单独回路,且用的4个平方的电线,这种方式是可行的。

四、其他普通插座

一般情况下都是用2.5的电线,根据房间大小一般分为1--2个回路(指的是平层,很大的房子还是不止2个回路的),一般小点的就一个回路,大点的就2个回路。

五、灯线

首先明确一点,目前在配备灯线的时候多用1.5的电线,这个从国家规范上说是不正确的,不过我个人支持这样的配备方式。

国家规范是2.5以下不得作为主线路使用,也就是说进开关的线要用2.5的,出开关到灯的线用1个的都可以,但是,这个规范只是考虑了最恶劣的布线方式和计算灯的时候没有考虑到节能灯。

以前我们不用接能灯的时候瓦数是很大的,不过现在是节能灯,功率很小,1.5的电线是远远足够了,能不浪费就不浪费。当然,有些家庭射灯很多,水晶灯很多,这种情况下1.5的就不够用了,所以,具体情况具体分析。

灯线我们一般推荐分成1--2个回路(平层,别墅这些除外),小的分1个,大的还是2个好,负荷是一个方面,最关键的是如果晚上灯回路坏了没修好,还有一个回路照明。

六、其他特殊要求

其实以上回路的划分已经充分的考虑到安全性和使用性了,对于一般家庭来说,是非常够用了,所以,不用再次细分,不过有些家庭有一些特殊的大功率电器,比如即热式电热水器,那么这样的电器就需要单独划分一个回路了,还有一些家庭把电冰箱单独划分一个回路,也是可行的。一个是冰箱常年使用,单独回路可以保证电线老化慢,然后如果出门几天,其他的回路可以全部关闭,只留冰箱使用。

空开的配备大小。

我们现在的大多数电工完全乱配,根本不计算功率,把空开配得大得很,空开的目的是什么?就是在超负荷的时候跳闸保护电器和电路,你用这么大那他还要跳?不如不要。这1.2年通过大家的宣传还好一点,以前完全是乱整。

实际计算很简单,就是安培==功率/电压。如果严格按照电器规范来做,一般1.5的电线配10A的,2.5的电线配16A的,4个平方的电线配20A的,当然,空开的频繁跳闸也不好,我们要考虑到现在的电压不稳定或者说空开设计不当,所以,可以按以上的配,也可以按高一个档次配,1.5的配16A的,2.5的配20A的,4个平方的配25A的也是可行的。至于总空开的配备,在套内120.130以下的房子,2P40A的都是足够了的,还高配了的,进户电表才多大嘛,呵呵,你不怕电表被烧。

至于漏电保护(这个东西是当回路发生泄露30MA电流时自动跳闸,主要保护人体触电),理论上工装灯线都要配,家装所有的插座要配,不过我们建议只配厨房和卫生间这些潮湿的,因为好的漏电保护非常敏感,稍微有一点电工胶布没有包裹好,有点点泄露就跳闸,实际上这点泄露对人体没有影响,特别是大功率空调,用2年后内部一些元件稍稍老化一点就跳闸,这个也是很麻烦的事情。

还有很多电工也乱搞,下面的回路不配漏电保护,在总空开上用一个漏电保护,那你可能麻烦了,过2年家里随便那个接触点有点问题,或者随便那个电器有点问题,呵呵,对不起,全家没有电。当然,我们现在好象没有遇到这个问题,呵呵,你以为我在乱说所,那是99.5%的人没有正确使用漏电保护器而已。漏电保护器上面有一个小按纽,需要你每过个把月去按一下,呵呵,你几年不按,多半是不会发挥作用的,那当然是不跳了。

呵呵,这个帖子还是简单清楚哈,你看了后回去给装饰公司和电工谈,绝对唬得他们一棱一棱的,不过注意哈,唬一下就可以了,不要去冒皮皮哈,实际操作还是别人厉害的哈。

电气工程

1、各类电器开关、配电箱安装必须确认合格证 全检 电器测试

2、电气布线 全检 封槽之前检测

3、室内布线均应穿客敷设 全检 封槽之前检测

4、电源线、电话线、电视线、电脑线严禁装在同一管道中 全检 钢卷尺封槽之前检测

5、绝缘电阻测试 全检 兆欧表

6、安装面板 全检 目测

7、插座距地高度 全检 目测和手感钢卷尺

8、导线、开关接头与燃气管道的间距(mm) 全检 钢卷尺

9、禁止零线、地线泥用,漏地线位置固定,并按规定选定同颜色 全检 测试仪

10、电话线、网线、电视线、音箱检查 全检 万用表和测试仪

家庭装修中,电工的施工从表面看似乎并不很多,但许多潜在的问题却为您今后的生活留下了许多危险的隐患。

常见的问题主要有:配电线路的断路短路、电视信号微弱、电话接收干扰,等等,这往往会长期对您的生活产生不良影响。那为什么会产生这些问题呢?

1.线路接头过多及接头处理不当是突出原因。有些线路过长,在电工操作时会有一些接头产生。但由于一些电工师傅受技术水平限制,也许还有责任心不强的原因,对接头的打线、绝缘及防潮处理不好,就会发生断路、短路等现象。去年有一篇关于某个住宅墙壁潮湿带电的报道,就有这个原因。

2.做隐蔽处理的线路没有套管,只为降低成本而偷工减料。套管是为保护隐蔽的线路不被破坏,如果在该套管时不套或使用不适当的套管,施工当中或今后使用时不能避免线路的损伤,会为您留下隐患。

3.做好的线路受到后续施工的破坏。常见的主要有:墙壁线路被电锤打断、铺装地板时气钉枪打穿了PVC线管或护套线。

4.配电线路不考虑不同规格的电线有不同的额定电流,“小马拉大车”造成线路本身长期超负荷工作。

5.各种不同的线路走同一线管。如把电视天线、电话线和配电线穿入同一套管,使电视、电话的接收受到干扰。

这些问题怎么预防呢?

1.线路尽量减少接头。如果必须接线,配电线路要打好接头,做好绝缘及防潮,有条件的话(在适当的工程报价之下)还可以“涮锡”或使用接线端子;电视天线的同轴电缆接线最好使用分置器或接线盒,电话线路与电视线路做法差不多。

2.墙壁的隐蔽线路使用PVC硬质线管,注意与线号配套;地面走线要考虑到今后会长期处于受压状态,施工当中会受影响,所以最好使用水煤气管(也就是铁管),而且要固定好,不让它移动。

3.隐蔽好线路做上标记,避免被下道工序施工人员无意中破坏。

4.配电线路电线的选用要注意它的额定电流。

5.电视天线线路、电话线路分别走套管。

提示:尽可能地减少不必要的接头、使用合适的线管,都是线路施工时应该注意的。

三、电路安装工艺要求

1、 电路安装时,必须用有合格证书的产品材料。

2、三线制安装必须用三种不同色标。原则上,红色、黄色、兰色、为火线色标。兰色、绿色、白色为零线色标,黑色,黄绿彩线为接地色标。

3、所有导线安装时,必须用相应的PVC管子穿起来,埋在事先凿好的深宽为4×3cm的槽子里,如遇并排线路槽子凿宽时,不能影响其他工种施工,必要时可和木、瓦工协商解决施工中的难题,不得有只顾自己,而不顾大局的施工作风。

4、所有线路必须按横平竖直的方向分布,严禁蛛网式分布。PVC管一头要穿进总开关箱约3cm左右,然后沿墙壁,顺地面垂直分布,转弯处用90度弯头或软管联接好,并用管卡固定好。所有导线在PVC管子里不能有接头。

5、预埋导线的线径大小是按电器的功率来测算的,空调,浴霸,电热水器,冰箱的线路必须从开关箱单放到位。

6、所有预埋导线留在接线盒处的长度为20cm,按线盒必须用水泥砂浆封装牢固,并使其保持端正,不得歪斜,其合口要略低于墙面0.5cm左右。总开关箱大小可视客户用电线多少来确定。

7、所有导线分布到位确认无误后,可通电试验,方法为:将所有用电接头接上灯头套上15W灯泡,接通电源如全亮说明该户电路安装基本合格,这时可填写工程交接单。请其它工种负责人签字验收,电气隐蔽工程初步结束。

8、安装各种灯具和开关面板,需在油漆快要撤场前三天或漆最后一遍油时进场,大型吊灯顶部必须事先用膨胀罗丝固定4×3cm木方,然后将吊灯固定罗丝切在木方上。所有开关的面板安装必须平整端正,不得歪斜。扣板吸顶灯安装时,必须将固定罗丝切在木楞子上,严禁切在扣板上(此木楞可事先请木工安装好)。

9、 电话线和有线电视线不得和电线同在一根PVC管内必须各行其道。

四、家庭装修电工验收注意事项

1、电气产品是否是符合有关标准的合格产品。

2、电气线采用阻燃型暗管铺设,导线在管内不应有结头和扭结。

3、禁止将导线直接埋入抹灰层内。

4、“火线进开关,零线进灯头”,插座接线应符合“左零右火接地在上”的规定。

5、空调及大功率电器应单独设管,电线宜用4平方毫米线。

6、电源线、电视线、电话线不得装入同一个管道内。

7、开关、插座安装牢固,位置正确,盖板端正,紧贴墙面,四周无缝隙。电气工程安装之后,应进行电气通电,灯具试亮,开关控制等。工程竣工后,应向客户提供配线施工图,标明导线规格及走向。

8、电管拐弯处禁止用弯头,必须用弹簧穿进管子内弯,正常情况下弯头数量不超过3个。

9、对电线的颜色也应该按照规范执行。应为:红、蓝、双色线、白。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读