首页 > 家装电工 > 电路布线

卫生间等电位的作用,卫生间等电位的施工方法

作者:老电工时间:2022-05-04 05:49:35

在家庭装修时必须加强卫生间等电位的安全,但很多装修电工会忽略这一点,以平时接触的装修师傅为例,10个最少有8个不清楚等电位的施工和作用,下面为大家介绍下等电位的作用及施工方法,供大家参考。

一、等电位的作用

等电位主要有三个作用:一是防止室外电压顺着金属管道侵入室内,二是降低外界磁场对机器设备的干扰,三是当设备发生漏电时,人即便是触碰到了漏电设备,也不会发生触电事故。

在家庭装修中卫生间等电位的主要作用是防止热水器或者卫生间其他用电设备漏电时,人不小心摸到而引发触电。

有人会说,卫生间不是有漏电开关和地线吗,热水器一漏电就会跳闸,要不要等电位没有关系。

但是,漏电开关或地线万一坏了,这时等电位的作用就体现出来了。有时听到某某洗澡触电身亡,基本上都是因为漏电开关坏或者地线失效导致的。

二、等电位的施工方法

卫生间等电位施工一共分为三大块,一是等电位箱和卫生间地面钢筋网相连接,二是等电位箱和卫生间所有可能带电的用电设备外壳连接,三是等电位箱和配电箱里的地排连接。

1、等电位箱和地面钢筋网连接

卫生间在铺水泥地砖之前,先做钢筋网。具体做法:先把小钢筋在地上横竖摆好,它们之间的间距在60cm以下,然后把钢筋横竖交叉点焊接起来。

最后,找一条扁铁,扁铁一头和地面钢筋网焊接,另外一头接到等电位箱内。

框架式结构的房子,卫生间水泥地面一般含有钢筋网,地面钢筋网和立柱里的钢筋连接在一起,那么可以利用地面本身的钢筋网。此时,只需要用扁铁把卫生间立柱钢筋和等电位箱连接即可。

2、等电位箱和卫生间所有可能带电的用电设备外壳连接

只要是卫生间里可能带电的用电设备外壳,都必须接到等电位箱里的地排上,比如把热水器外壳、金属水管、花洒等接到地排上。

3、等电位箱和配电箱里的地排连接

最后,把等电位箱地排和家庭总配电箱地排连接在一起,其主要目的是降低等电位与地之间的电压。

如果等电位地排不接到配电箱地排,当设备漏电时,整个卫生间电位就都变成了220V,人摸到漏电设备一样不会触电;但是,卫生间外电位为零,当人跨出卫生间时,就可能发生跨步电压触电

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读