家装线管规格规范
穿线管的常见直径(外直径)有16mm、20mm、25mm、32mm、40mm、50mm、63mm,一般家装用16mm和20mm居多,2.5平方毫米的电线3根(含地线)使用16mm线管。 4平方毫米跟6平方毫米的使用20mm穿线管。
家装线管有如下规范要求:
直径20 mm的PVC电管只能穿1.5 mm 2截面导线5根,2.5 mm 2截面导线4根.....严禁将导线直接埋入抹灰层,导线在线管中严禁有接头,同时对线管(PVC阻燃管)进行严格检查,其管壁表面应光滑,壁厚要求达到手指用劲捏不破的强度,而且应有合格证书。
一般厨房和空调用4平方毫米的线,卫生间用到浴霸时会选用4平方毫米的线,其它一半都是2.5平方毫米的线,如果家里有大功率的电器,建议用4平方毫米的,普通照明和插座,有2.5平方毫米即可。
按PVC电线公称外径规格分为16, 20, 25 ,32 ,40 ,50 ,63 ,75 ,110。其中,16 与20一般用于室内照明线路,25常用于插座或是室内主线管,32常用于进户线的线管,有时也用于弱电线管,50、63、75常用于电盘至户内的线管,110常用于每栋楼或每单元的主线管。不过主线管常用铁管或镀锌管,因为主线必定是电缆。按PVC电线品种分为硬质管,半硬质管和波纹管。
在家庭装修施工中,几乎所有电线都穿在PVC管中,暗埋在墙壁内。因此,电线穿进PVC管后,根本看不见,而且更换比较难。
如果工人在操作中不认真,就会导致电线在管内扭结,造成用电隐患。如果工人有意偷工减料,就会用带有接头的电线或将几股电线穿在同一根PVC管内。
在家族装修时,最好自己购买电线,在现场监督工人操作,安装完毕后,再进行通电检验。